Показать сообщение отдельно
Старый 02.08.2018, 15:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с пульта

Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
Добрый день.
На объекте во время запуска столкнулся с проблемой:

1) Во время работы если срабатывает авария загрязнение фильтра то постоянно активен сброс (через кнопку Пуск). Установку не выключить.

2) При срабатывания аварии обрыв ремня вентилятора система выключается и ее нельзя сбросить и включить заново с пульта. Пишет "Запуск отключен на щите управления".

Вент. установка на Pixel 2511 расположена на чердаке, в помещение пульт Trim5 (с программой 108). Местное включение через F2.
Спасибо, проверим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием