Ответ: Управление с пульта
Цитата:
Сообщение от viper
Добрый день.
На объекте во время запуска столкнулся с проблемой:
1) Во время работы если срабатывает авария загрязнение фильтра то постоянно активен сброс (через кнопку Пуск). Установку не выключить.
2) При срабатывания аварии обрыв ремня вентилятора система выключается и ее нельзя сбросить и включить заново с пульта. Пишет "Запуск отключен на щите управления".
Вент. установка на Pixel 2511 расположена на чердаке, в помещение пульт Trim5 (с программой 108). Местное включение через F2.
|
Спасибо, проверим.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|