Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Придется поднять тему.
SMH4
s/n 454199
Был прошит и долгое время работал под Лоджиком 3.28
Возникла необходимость обновить ПО до актуального (оно сейчас в 3.34 написано). При форматировании возникла проблема. Очень долго форматировался контроллер, по ощущениям все пошло по кругу, но решил дождаться финала. В финале - ошибка обновления.
После этого контроллер превратился в "кирпич". При включении надпись SMH4, иногда внизу бежит прогрессбар загрузки, но загрузка не закачивается.
Контроллер средствами Лоджика не обнаруживается. В сисменю не зайти.
При принудительном режиме программирования (перемычка) из 3.34.0091
обновить не получилось - ошибка.
Установил 3.28. Принудительно форматирую - ошибка.
Очень долго висит окошко "ПОДОЖДИТЕ установка...", но похоже что ничего не устанавливается.
Пошел за бубном. О результатах сообщу.
|