По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста. При создании проекта приточки в SMConstructore на странице конфигурации изображена функциональная схема обвязки калорифера с трехходовым клапаном. На моем предприятии есть приточки с неисправной автоматикой, но схемы обвязки с двухходовым клапаном (см.рисунок). Возможно ли с помощью программ созданных конструктором управлять данными схемами, или нужно менять клапаны на трехходовые. Мощность установки примерно 2000 кВт.
Ваша схема гидравлически никак не отличается от схемы с трёхходовым клапаном.

Я ответил на ваш вопрос?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.