Похоже был не совсем прав. Параметры явно забыли передать.
И добавляем потерянные параметры в файлик .req для варианта с управлением из FBD естественно для каждого слейва.
Код:
[Server0]
SlaveId=0
Ifx=0xbc0,0xbc2,0x117,0xa0c,0xa10,0xa14,0xbc4,0xa18
AltTimeout=5000000
AttemptNum=3
Downtime=30
MapId=1
Adr=0
req0=0,3,25,6,0x04a8,2000000
req1=0,3,39,4,0x04c0,2000000
req2=0,3,49,6,0x04d0,2000000
req3=0,3,62,1,0x04e8,2000000
[Server1]
SlaveId=1
Ifx=0xbb4,0xbb6,0x113,0x9e4,0x9e8,0x9ec,0xbb8,0x9f0
AltTimeout=5000000
AttemptNum=3
Downtime=30
MapId=3
Adr=1
req0=1,16,12,2,0x10d0,0,4544,0
req1=1,16,14,2,0x10d8,0,4546,0
req2=1,16,20,1,0x10e0,0,4548,0
req3=1,16,21,1,0x10e4,0,4550,0
req4=1,3,0,4,0x04ec,500000
req5=1,3,4,12,0x04fc,2000000
req6=1,3,12,2,0x052c,0,4552,0
req7=1,3,14,2,0x0534,0,4556,0
req8=1,3,20,1,0x053c,0,4560,0
req9=1,3,21,1,0x0540,0,4564,0
И все начинает шуршать.
AltTimeout - тут уже сомнения. Похоже максимальное время на ответ.