Показать сообщение отдельно
Старый 10.02.2023, 15:29   #34
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Наглядно.

Но все же поставьте Увеличенный таймаут хотя бы 2000 миллисекунд.


И кстати, трафик чем смотрите?
До 2000 мс нет смысла, если учитывать что это сеть 100 мб/сек, и на пути 1 коммутатор. это бред. Если интересует за которое время происходит ответ это тоже можно легко выяснить с помощью анализатора сети "Wireshark" например. То что вы видели на видео, это монитор самого Slave имитатора. Одна из самых полезных программ из набора "ModbusTools". там Master и Slave. С помощью этих программ можно организовать что угодно для протокола Modbus.

P.S. (Кряченые версии есть в интернете).
alf999 вне форума   Ответить с цитированием