Показать сообщение отдельно
Старый 09.02.2024, 14:00   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Учёт расхода воздуха

Цитата:
Сообщение от Glibin Посмотреть сообщение
Вот так ПЛК повис в тот день когда скачивал логи.

https://youtu.be/lG6tGbACsZM

Загрузка пошла с обнавлениями, но до этого при обновлении ПЛК достаточно раз перезагрузил, вроде как всё нормально встало.
Что я вижу на видео:


1) Работа супервизора разрушена, но как-то не полностью. Т.е. обмен с ним есть, но данные по клавиатуре не приходят

2) При выключении питания супервизор буквально встаёт раком

3) При включении питания супервизор запускается в аварийном режиме (горит белый индикатор), контроллер это определяет и обнуляет его (та самая "установка обновлений"). Процесс проходит корректно, т.е. супервизор перезапускается и показывает зелёный индикатор.


Учитывая пропадание данных, как-то очень напоминает какую-то проблему, аналогичную вот такой. Там тоже разрушение работы супервизора происходит. У вас проявление другое, но последствия те же и по тем же причинам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием