Цитата:
Сообщение от Glibin
Вот так ПЛК повис в тот день когда скачивал логи.
https://youtu.be/lG6tGbACsZM
Загрузка пошла с обнавлениями, но до этого при обновлении ПЛК достаточно раз перезагрузил, вроде как всё нормально встало.
|
Что я вижу на видео:
1) Работа супервизора разрушена, но как-то не полностью. Т.е. обмен с ним есть, но данные по клавиатуре не приходят
2) При выключении питания супервизор буквально встаёт раком
3) При включении питания супервизор запускается в аварийном режиме (горит белый индикатор), контроллер это определяет и обнуляет его (та самая "установка обновлений"). Процесс проходит корректно, т.е. супервизор перезапускается и показывает зелёный индикатор.
Учитывая пропадание данных, как-то очень напоминает какую-то проблему, аналогичную
вот такой. Там тоже разрушение работы супервизора происходит. У вас проявление другое, но последствия те же и по тем же причинам.