Цитата:
Сообщение от maks
Лоджик последний 3.30.285. Копирую проект на удаленный комп, заливаю, ничего не трогаю, закрываю лоджик. "Сохранить изменения?" Нет. Открываю проект тут же - подключится не могу, проекты не совпадают.
С "Да" тоже экспериментировал, результат такой же. И еще, при сохранении проекта на удаленном ПК его размер увеличивается с 5 до 13 Мб. Если сохраняю на своем ПК, то 5.
Как сделать, чтобы работало подключение?
|
Когда вы открываете проект с 5 Мб, в нём отсутствует скомпилированный SMArt. Значит СМАрт компилируется заново, все блоки получают свои уникальные UUID. С точки зрения расчёта CRC каждый раз получаются разные программы. В проекте 13 Мб СМАрт уже скомпилирован. Вероятность успеха максимальна.