Цитата:
Сообщение от Arsie
...куда более честную информацию о климате в помещении даёт датчик, установленный в вытяжном вентканале...
|
Не могли бы вы пояснить вашу логику? В чем именно причина?
Изучая документацию Schneider HVAC, запомнил, что в системах кондиционирования помещений с высокими потолками, 5 и более метров (что чаще всего и встречается в больших помещениях) можно использовать систему регулирования по гистерезису при наличии датчика на уровне нахождения людей. А в случае с датчиком в выт. канале точности в создании температуры воздуха по уставке не будет (по причине того, что датчик в выт. канале завышает показание t по отношению к t ближе к полу)
Благодарю.