Цитата:
Сообщение от anarki2600 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите, как использовать встроенный датчик температуры Trim5? Записал на Trim5 пульт hvac, на пикселе создал программу на конструкторе, вопрос, как теперь в проект пикселя завести значения температуры из трима?
Вам нужно передать значение температуры на Пиксель по modbus. В самом Пикселе это значение должно попасть на начало связи Д: t(помещения).

Однако напомню вам, что куда более честную информацию о климате в помещении даёт датчик, установленный в вытяжном вентканале. Датчик, установленный именно в помещении даёт хороший результат только в "статичных" и малогабаритных помещениях типа спальни, кладовки, коридора площадью до 15м2. И это проблема не Трима, это проблема физического характера, ровно как по 1 сантиметру вашей кожи нельзя составить правильную картину о растительности по всему вашему телу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.