По умолчанию Ответ: Температурный датчик

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подключил термодатчик как по инструкции от segnetics на первый канал, настроил его на RTD, Двухпроводное, PT1000 + по инструкции от производителя датчика (клеммы Т1 и Т2). Все просто, но значение выдает ~1098. Нужно вводить какие-то коэффициенты для пересчета? Или в чем может быть проблема?
Это смотря что хотите получить. Показывает сопротивление для температуры ~2.4-2.5 градуса.

Хотите видеть градусы - переключите режим опроса AIN с Исходного на Масштаб
Untitled.png