Показать сообщение отдельно
Старый 23.01.2020, 18:31   #143
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование

прикладываю проект, который я создал специально из под 78 лоджика, чтобы убедиться, что это не как в прошлый раз с чем-то там, поскольку проект был в ранней версии создан.
но на проекте созданном в 64 лоджике поведение абсолютно аналогичное.

Еще прошелся по баглисту:
Цитата:
Периодическое игнорирование переключателя Raw-Scaled в SBConfigurator
- почему не зачеркнуто? у меня еще с 74 версии все работает без сбоев
Цитата:
Не задать значение напрямую на AOUT
- почему зачеркнуто, ведь до сих пор нельзя ввести значение на входе аналогового выхода? (ну ровно как и дискретного)

почему в баглисте нет подтвержденного вами глюка с меню графика? кстати оно не исправлено.

П.С. сейчас когда занимался многократной прошивкой и онлайн контролем железки обратил внимание, что хоть мигание красного диода "i" при обмене данными соответствует инструкции, но режет глаз и машинально хочется лезть в системное меню и смотреть какие там еще аварии появились. может стоит сделать это мигание зеленым светодиодом поверх синего?

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:10
Bayk вне форума