Показать сообщение отдельно
Старый 12.11.2019, 13:36   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расчёт ведётся по полиному, т.к. это более точная формула. Наши исследования показали, что альфа упоминается в гораздо большем количестве источников, да и восстановить полином из сопротивления сложнее, чем альфу.
Тогда у Вас плюха в конфигураторе.
В описании датчиков:
Код:
{"ab-factor":0.00385,"Rref":1000,"Tref":0,
"A":0.0039083,"B":-0.0000005775,"C":-0.000000000004183}}
А в конфиге уже:
Код:
 "thermo": {
  "ab-factor": 0.0038500000000000001,
  "precision": {
  "A": 0.0039083,
  "B": -5.7749999999999998e-07,
  "C": -5.7749999999999998e-07
  },
  "rref": 1000,
  "tref": 0
ATS вне форума   Ответить с цитированием