Цитата:
Сообщение от Arsie
Расчёт ведётся по полиному, т.к. это более точная формула. Наши исследования показали, что альфа упоминается в гораздо большем количестве источников, да и восстановить полином из сопротивления сложнее, чем альфу.
|
Тогда у Вас плюха в конфигураторе.
В описании датчиков:
Код:
{"ab-factor":0.00385,"Rref":1000,"Tref":0,
"A":0.0039083,"B":-0.0000005775,"C":-0.000000000004183}}
А в конфиге уже:
Код:
"thermo": {
"ab-factor": 0.0038500000000000001,
"precision": {
"A": 0.0039083,
"B": -5.7749999999999998e-07,
"C": -5.7749999999999998e-07
},
"rref": 1000,
"tref": 0