Старый 26.05.2010, 22:29   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Триал макрос

Скажите пожалуйста, я как понимаю в последнем конструкторе 1.00 сб.9 этот макрос есть, но не работает?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 12:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Триал макрос

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Похоже я не понимаю как им пользоваться, описание можно? Того который в конструкторе.
Внутри макроса есть описание:


Цитата:
Макрос для блокировки работы программы через установленное время.

Отсчёт времени начинается с момента загрузки программы в контроллер.

Количество времени задаётся на входе "Период" (в сутках).

За сутки считается переход с 23:59 на 0:00, т.е. при задании счёта в 23:00, счёт закончится в 0:00.

При работе макроса используются часы реального времени, т.е. контроллер должен быть обязательно
с батареей. При окончании счёта макрос самоблокируется, делая невозможным снятие блокировки
откатом назад по времени.

Используются три пароля:

1) ОТКЛЮЧЕНИЕ - при вводе этого пароля макрос будет отключен навсегда.

2) ПРОДЛЕНИЕ - при вводе этого пароля счётчик начнёт отсчёт интервала заново.

3) ЗАПУСК - этот пароль срабатывает всего один раз, счётчик начинает отсчёт интервала заново. Этот пароль можно сообщить заказчику. С его помощью заказчик сможет однократно продлить период использования.
Использовать просто: находите макрос "Trial" в FBD Macros -> Макросы -> Constructor и заменяете им макрос "{Trial}" в Меню -> Параметры


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 31.05.2010, 20:21   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Триал макрос

Имелось ввиду в применении к макросу.
Еще глупый вопрос, код продление действует, только по окончании периода временной работы или можно продлить во время действия временной работы?
И еще глупый вопрос: запускаем макрос врменной работы с батарейкой, после отключаем батарейку, или она предположим села, как себя будет вести макрос?

Последний раз редактировалось Iroha, 31.05.2010 в 20:35
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:02   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Триал макрос

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Еще глупый вопрос, код продление действует, только по окончании периода временной работы или можно продлить во время действия временной работы?
Любые коды можно вводить в любое время.



Цитата:
Сообщение от Boris Blade
И еще глупый вопрос: запускаем макрос врменной работы с батарейкой, после отключаем батарейку, или она предположим села, как себя будет вести макрос?
Так, как описано в 2 сообщении темы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе