|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.08.2017, 09:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Два привода управление 0-10V. Работают в противофазе. После запуска через 20сек уходит в аварию( работа невозможна, авария вент., обрыв ремня)
p.s Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2017 в 11:07 |
18.08.2017, 11:08 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Что делаю не так?
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2017 в 11:20 |
|
18.08.2017, 12:13 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делаю не так?
Цитата:
|
|
18.08.2017, 12:25 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Что делаю не так?
Я настаиваю. Прочтите. Там написано, почему возникает авария и как вам её можно отключить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.08.2017, 14:44 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делаю не так?
|
18.08.2017, 14:51 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Что делаю не так?
Блоком Screen(real). Подпись можно вывести блоком Scareen(str). Разрешение для вывода - связь "~menu active".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |