|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.02.2017, 12:37 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение электрокалорифера
Здравствуйте. Собрал щит управления приточкой на пиксель 2514-02 с электрокалорифером на 6квт 3хфазным. Его включение сделал через контактор 3х фазный на 25А. Соответственно завел еще лампочку, показывающую включение калорифера. Включил всё это дело - контроллер постоянно щелкает контактором, лампа моргает, почитал - идет шим управление 1ю ступенью калорифера.
У меня вопрос, как мне изменить схему, контактор не подходит - нужно твердотелое реле? До этого собрал кучу щитов под воду, с электрокалориферами столкнулся впервые. |
10.02.2017, 13:00 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение электрокалорифера
Твердотельное реле используйте для управления первой ступенью. Это решение позволит хорошо выдерживать канальную температуру.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.02.2017, 13:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение электрокалорифера
Так оно мне нужно или поменять частоту шим регуляции в проекте? Я не совсем понимаю что теперь делать. То, как я сделал - неправильно, контактор не выгорит? Калорифер с 1й ступенью и схемой звезда.
|
10.02.2017, 13:06 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение электрокалорифера
Цитата:
Назначение твердотельных реле ***, *** Трёхфазные твердотельные или полупроводниковые реле ***, *** предназначены для бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, сварочных агрегатов и других устройств с рабочим напряжением ~24…440 В. Управляется постоянным или переменным напряжением в зависимости от модификации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.02.2017, 13:08 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение электрокалорифера
Цитата:
Но будьте готовы, что температура в канале будет неустойчивой. Поэтому правильный ответ такой: да, вам нужно заменить контактор на ТТР. ТТР нужно купить с управлением от 24VDC. Коммутировать это ТТР нужно дискретным выходом DOUT2 Пикселя. Сам Пиксель питать источником постоянного тока. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 10.02.2017 в 13:21 |
|
10.02.2017, 13:50 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение электрокалорифера
Установил "Настройка 0" в проекте. Шим регуляция пропала. Надеюсь сильных перепадов в канале по температуре не будет, приточка для зарядной, требования к температуре в канале врядли очень серьезные, главное чтобы в помещении было около 20С.
Спасибо за консультацию. |