Cool Тестирование Конструктора 0.99beta 7

Произошла очередная эволюция Конструктора.

Появилось:

1) более полноценная поддержка резервирования притока

2) водяной калорифер с векторным (дискретным) управлением (открыто/закрыто), практически не требующий настройки регулятора!

3) прогрев водяного калорифера по отопительным графикам вплоть до автоматического выключения прогрева летом.

4) значительно более устойчивый запуск водяного калорифера в работу за счёт введение понятия "агрессия" в режимах запуска "1" и "2".

5) тепловой насос или реверсируемый (вручную) ККБ

6) управление до 4 вытяжек (управляются дополнительным контроллером)

7) электрокалорифер теперь умеет прогреваться перед запуском и работать с предподогревом по графику уличной температуры

8) появилась поддержка вентиляторов с многоступенчатыми трансформаторами

9) более адекватный интерфейс пользователя при создании проектов, назначение входов/выходов теперь происходит в программе. Т.е. исходник открывать придётся только для загрузки проекта в контроллер


Из недоделанного:

1) Автоскада текущей версии не сможет адекватно показывать картинку работы вентустановки. Доработка автоскады на очереди.

2) и самое главное: Создаёте проект, гоняете на стенде. Если всё хорошо, значит можно отдавать заказчику. Если плохо, писать в техподдержку!

По факту, можно не бояться использовать уже существующие функции, ошибки если где и могут содержаться, то по большей части только в новых функциях.

====================

Добавления от 10 марта (0.99b2):

1) "Недокументированная" поддержка ограничения работы программы по времени. Т.е. защита от неплательщиков. Выбрать её невозможно, но можно установить руками, заменив макрос {Trial} в меню "Параметры" на макрос Trial из дерева макросов Конструктора.

2) Поправлено графическое отображение в базе, поправлены ошибки подбора МРов и подсчёта входов/выходов.

====================

Добавления от 20 апреля (0.99b3):

1) Излечены глюки, когда дискретные выходы управляли не своими реле.

2) Сделана автоматическая настройка цикла программы, теперь можно об этом забыть.

3) Проект подготовлен и протестирован для работы с программой автонастройки регуляторов.

4) Введены ограничения в работу защиты от заморозки водяного калорифера летом.

5) Никаких крупных ошибок пока не выявлено ни нами, ни вами, это радует


====================

Добавления от 20 апреля (0.99b3):

1) обновление быстрого старта

2) обновление сводного списка уставок

3) постранично нарезанное руководство пользователя, находится в папке "документация/Шаблоны инструкции".

Инструкции нарезаны руками, поэтому пока в таком виде, можно читать и высказывать своё "фи"


====================

Добавления от 6 мая (0.99b5):

1) обновление и дополнение сводного списка уставок

2) постранично нарезанное руководство пользователя, находится в папке "документация/Шаблоны инструкции". В виде документов.

3) исправление подписей в меню допвытяжек и исправление ошибки работы первой ступени многоступенчатого вентилятора.


====================

Добавления от 7 мая (0.99b6):

1) На треть уменьшен размер дистрибутива

2) Поправлены синтаксические ошибки


====================

Добавления от 15 мая (0.99b7):

1) В дистрибутив включена программа подбора коэффициентов регуляторов



Не забудьте скачать последний SMLogix с сайта. SMLogix.


Скачивать Конструктор отсюда: SMConstructor_v_0-99b7_setup.exe



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2009 в 10:41
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 22:15   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

попробовал - выглядит красиво. вроде фунциклирует все. проект создает, форму назначения пинов - запускает, созданный проект открывает.
p.s. не увидел варианта с батарейным рекуператором. надеялся..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 10:36   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Это гликолевый который? Управление роторным подходит для него "в лоб", поэтому и нет особого смысла на нём заостряться.

Его нужно учитывать только в АвтоСкаде, чтобы рисовала картинку правильную.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 11:22   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

1. Ядро новое можно получить?
2. А почему Вы все-таки решили сделать управление дискретным приводом (открыть закрыть)? И как он фукнционирует? Как сбарсывается возможная накопленная ошибка? (мы делали подобное при помощи макроса, который также не требовала нестройки кроме вычисления времени прохода клапана.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 11:51   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

1) support@segnetics.com

2) Часто спрашивали. Функционирует довольно-таки устойчиво, для нас это не новая задача. Трудность состояла в интеграции в последовательное управление.

Выбран метод, при котором ошибка компенсируется, это более корректно (на мой взгляд), тем тупо держать зону нечувствительности и болтаться вокруг неё с большим периодом.

Зона, конечно, есть и у нас, но она используется скорее для первичного выхода на уставку, дальше работает компенсация дрейфа. Типа ноу-хау такого

В результате на нашей офисной вентустановке выход на режим достигается за примерно 10-15 импульсов, на дальнейшее удержание в течении 10 часов тратится ещё 2-5 импульсов. Довольно-таки неплохо, учитывая, что ресурс обычного реле 10000 срабатываний.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 19:54   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

А вот еще вопрос... что такое аргессвиность? Как я понял, что знавнеие 0 либо 1 в зависимости от времени года. Как она влияет на запуск системы? Если можно по подробнее - это оч. важно... мы кончено завтра потестим новые программки, но все-таки хочется услышать от производителя внятное описание.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 10:11   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Если коротко, то это слегка иное поведение секвенсера в течении первых минут после запуска ВУ, он сильнее будет стремиться к нагреву.

Эта доработка призвана исключить "подвисание" на регулировании обратной воды во время запуска при медленных настройках регуляторов. Хуже не будет точно.

Описание позже будет нормальное. На все функции. Занимаемся сейчас ими.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 11:15   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Просто вопрос не втом будет ли хуже... мы подменяем секвенсер на другой, доработанный нами.. вот и хочется узнать что будет лучше работать... сегодня будем тестить..
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 12:45   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Попробуйте. Обязательно напишите результат!

У нового секвенсера команда управления обратно совместима со старым. Макрос BFU(t) также нужно использовать от старого Конструктора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 19:58   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

В общем я попробовал новый конструктор. Честно говоря я был удивлен. Проблема, которую мы решали своим секвенсеорм пропала! Сейчас опишу процесс запуска. Установил контроллер с новой программой на очень нехорошую машину - датчики инетртные, узел регулирования далеко от приточки (была простая приточка с водяным калориферм). Установил обычные коэффициенты, кторые по молчанию устанавливаю в контроллер. Поставил вермя запуска 200 (при таком времени эта машина запустилась бы только летом, а зимой она бы свалилась в замомрозку, на старой программе). Запуск пошел следующим образом: произошел разогрев, машина стартанула, далее так как время запуска небольшое она начала быстро закрывать клапан, причем так как машина инерционная - температура менялась медленно. Клапан закрылся до 20% а температура обратной воды все еще была около 50 градусав, притока около 40. Старый констурктор продолжал бы закрывать клапан и закрыл бы его в 0%, после чего не успел бы открыть и машина бы свалилась в заморозкую НО новая программа застыла на 20% и, несмотря на большое превышение уставки и по обратной воде и по притоку, не закрывала клапан. Затем температура стала быстро падать, но все еще была высока, а контроллер наоборот начал приоткрывать клапан (предполагаю, что он реагировал на быстрое падение фактических показаний). в итоге он открылся до 30%, когда температура приблизилась к уставке.разница была в +1,5 градуса. Затем клапна начал по немногу прикрываться, выводя машину на уставку. В общем молодцы! Вот еще бы пояснили логику работы (макрос то открыть теперь мы не можем ) было бы совсем хорошо. (хочется все-таки понимать по какому принципу она работает....)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 15:27   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: тестирование конструктора 0.99

Добавили "сторожа"

Смотрите первое сообщение, я там обновил ссылки и текст.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 11:22   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: тестирование конструктора 0.99

Ввёл самоблокировку при срабатывании.

Если сторож сработал, то отключить его перестановкой часов не получится.

Единственный случай, когда его можно обмануть - это заблаговременно переставлять часики назад.

PS. Как там, с 3 паролями, не слишком сложно получилось?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2009 в 17:53
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 13:04   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: тестирование конструктора 0.99

с 3 паролями не слишком сложно - все вполне логично....

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2009 в 17:53
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 13:40   #14
iceberg-s
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

А у меня что-то не получается.
1. Новый конструктор предлагает создавать только одиночный прект и отдельный для вытяжек.
2. Проект для вытяжек почему-то игнорирует частотное регулирование вентиляторами.
iceberg-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 15:13   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Цитата:
Сообщение от iceberg-s
А у меня что-то не получается.
1. Новый конструктор предлагает создавать только одиночный прект и отдельный для вытяжек.
Да, это так. Двухконтроллерные он пока не умеет.



Цитата:
Сообщение от iceberg-s
2. Проект для вытяжек почему-то игнорирует частотное регулирование вентиляторами.
Доп. вытяжки умеют только включаться и выключаться по тому или иному закону. Именно это заложено в алгоритм. Аналогового управления ими нет.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 10:04   #16
trawl
Новичок
 
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99beta 4

В описании работы роторного регенератора написано, что используется датчик температуры в помещении, но если убрать галочку с "Температура в помещении", то конструктор не ругается. Нормально ли это?
trawl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 10:54   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99beta 4

Цитата:
Сообщение от trawl
В описании работы роторного регенератора написано, что используется датчик температуры в помещении, но если убрать галочку с "Температура в помещении", то конструктор не ругается. Нормально ли это?

Да, это нормально. Но работа рекуператора станет менее оптимальной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 02:40   #18
gtfox
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Может не в тему уже, но:
Конструктор 0.98b8 / Устр - АВент (приток) / Вентилятор v2.19a
1.'Режим DOUT' - выбор режима работы DOUT, 0 - "защита", 1 - "пуск/стоп". - не соединен, и всегда = 0.
(Это приводит к работе вентилятора в Останове и Блокировке)
2.Бит "Работа" в команде для "Вентилятор v2.19a" передается напрямую на выход DOUT макроса "Вентилятор v2.19a".
(Логичнее было бы на DOUT подать Бит "Работа" со СТАТУСА "Двигатель v1.03-x")
Скрин

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:34
gtfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 12:14   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Цитата:
Сообщение от gtfox
Может не в тему уже, но:
Конструктор 0.98b8 / Устр - АВент (приток) / Вентилятор v2.19a
1.'Режим DOUT' - выбор режима работы DOUT, 0 - "защита", 1 - "пуск/стоп". - не соединен, и всегда = 0.
(Это приводит к работе вентилятора в Останове и Блокировке)
Это нормально. По умолчанию режим работы DOUT - подача питания на ПЧ. При отказе вентилятора питание с ПЧ будет снято. Настройка только руками из проекта.



Цитата:
Сообщение от gtfox
2.Бит "Работа" в команде для "Вентилятор v2.19a" передается напрямую на выход DOUT макроса "Вентилятор v2.19a".
(Логичнее было бы на DOUT подать Бит "Работа" со СТАТУСА "Двигатель v1.03-x")
Немного не так. Но ваш вариант тоже корректен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 11:29   #20
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99beta 7

А почему бы не добавить в программу конструктора функцию ночного проветривания? Довольно полезная вещь... могу сказать это на личном опыте эксплуатации голда в нашем офисе...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 11:50   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночное проветривание

Цитата:
Сообщение от Max2114
А почему бы не добавить в программу конструктора функцию ночного проветривания? Довольно полезная вещь... могу сказать это на личном опыте эксплуатации голда в нашем офисе...
Собирались добавить в рамках нового расписания. Новое расписание забуксовало, а вместе с ним и ночное проветривание и утренний натоп.

Но работы не остановились, в будущих релизах Конструктора эта функция будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 14:30   #22
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночное проветривание

просто к примеру, у нас в офисе сейчас доделывают кондиционирование, но пока холода нет, а на улице жара, так мы на голде включили ночное проветирвание,и в принципе спасаемся.. под конец рабочего дня стновится жарко, но за ночь помещение остывает благодаря проветриваию и часов до рех дня более менее примелимая температура...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 14:51   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночное проветривание

Можно настроить расписание на ночную работу с уставкой 15 градусов. Или ниже, если предел в проекте снижен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 16:16   #24
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ночное проветривание

а вот фиг.... если надо чтобы в 18 часов отключалась, а потом к примеру в 3 ночи включалась и до 6 часов работала, потом выключалось и включалось снова в 8 утра - ничего не выйдет - как не крути трех точек маловато. Да и кроме того, это расписание надо менять зимой и летом, а так в меню включил "ночное проветривание" и не надо в расписнаие на каждый день тыкать.... а еслик примеру похолодало? не годтся такой способ...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 08:35   #25
Andrew
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Есть предложение перенести выставление % работы вентиляторов из меню настроек в меню "Параметры", как например выставление скорости для многоскоростных вентиляторов. Желание изменять скорость у заказчика возникает иногда даже чаще, чем температуру.
Andrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 11:07   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Цитата:
Сообщение от Andrew
Есть предложение перенести выставление % работы вентиляторов из меню настроек в меню "Параметры", как например выставление скорости для многоскоростных вентиляторов. Желание изменять скорость у заказчика возникает иногда даже чаще, чем температуру.
%% выставляются в настройках потому, что эта цифра действительна только при запуске вентустановки. Если перенести в параметры, то как вы объясните заку, почему скорость не изменяется?

Т.к. программу создаёт "робот", а не человек, все его действия едины. На 12 комбинаций вентиляторов только 2 варианта допускают корректное вынесение этой настройки в "параметры".

Вы можете самостоятельно доработать меню полученного из Конструктора проекта.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 21:22   #27
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию выбор Smh-2g в конструкторе

Странно но в РЕЛИЗЕ V2 в самом конструкторе нет возможности выбрать SMH2G, есть только в расстановке выходов.
или я туплю?

Последний раз редактировалось Arsie, 29.01.2010 в 10:30
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 10:31   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: выбор Smh-2g в конструкторе

Цитата:
Сообщение от alex
Странно но в РЕЛИЗЕ V2 в самом конструкторе нет возможности выбрать SMH2G, есть только в расстановке выходов.
или я туплю?

Да, именно так. Это связано с тем, что готовится переход от аксесса на другую оболочку с "галочками", поэтому разгребать глюки микрософта особого желания не было.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 11:46   #29
alexkach
Новичок
 
Регистрация: Nov 2006
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Установил вчера последний релиз конструктора, все запускается, но при создании проекта на последнем этапе появляется окно-файл не найден, и все. С чем это может быть связано?
alexkach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:51   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

Цитата:
Сообщение от alexkach
Установил вчера последний релиз конструктора, все запускается, но при создании проекта на последнем этапе появляется окно-файл не найден, и все. С чем это может быть связано?

Windows 7?



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024