По умолчанию Прикольно глючит лоджик

Версия 3.25.0108

Последний раз редактировалось Arsie, 10.06.2020 в 10:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 19:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Версия 3.25.0108
Это не последняя версия, последняя - 3.25.0112


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 11:21   #3
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Вот вам версия 3.25.0112...

Последний раз редактировалось Arsie, 10.06.2020 в 10:34 Причина: Удалил вложения за ненужностью
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 12:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Вот вам версия 3.25.0112...
Что мне нужно сделать, чтобы увидеть это на своём компьютере?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 13:59   #5
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

А что нужно мне сделать, чтобы не видеть этого?
Мне не понятно, почему вы, как производители, не хотите прямо признать, что у вашего предприятия есть проблемы с качеством? И я, как потребитель, не вижу, чтобы они решались, ну например, с прошлого лета.
Такие же проблемы с памятью, такие же проблемы с ПО...
Что-то я не припомню такого гемора с SMH2010, году так в 2010...
У вас даже ответы техподдержки на данном форуме стали задерживаться по 1-2 дня
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 14:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
А что нужно мне сделать, чтобы не видеть этого?
Нужно рассказать, как это появляется. Программисты увидят, в чём ошибка и исправят.

Я, например, вчера 9 часов проработал в 112-м лоджике непрерывно, эффекта как у вас ни разу не появилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.06.2015, 16:05   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
В день, когда появились глюки - около 5-6 часов подряд. При этом бОльшую часть из этого времени в SMart'e, а в SMLogix потом только логику для переходов между экранами дописывал. Вот в это время и начали переменные сами создаваться, а дальше и остальное из того, что описывал выше.
Ясно, в какой-то момент времени произошла рассинхронизация.

По опыту работу программистом я понимаю, что специально такое исправить такое малореально. Это нужно только на повторение ошибки потратить не менее 5-6 часов и повторить нужно несколько таких циклов. Затем ещё при исправлении ещё раз 10 повторить.

Предлагаю вам следующий алгоритм работы в лоджике. Я его использую при работе в ТИА-портале: работаете час, сохраняя проект каждые 15 минут. Затем через час поднимаете версию проекта (например, был "проект_v01", стал "проект_v02") сохраняете и перезапускаете лоджик.

Перезапуск убирает любые накапливающиеся ошибки. Ограничение времени работы позволяет обойти проблемы диспетчера памяти Windows, а подъём версии сам по себе способствует сохранности проекта при любых глюках.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 07:54   #8
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ясно, в какой-то момент времени произошла рассинхронизация.

По опыту работу программистом я понимаю, что специально такое исправить такое малореально. Это нужно только на повторение ошибки потратить не менее 5-6 часов и повторить нужно несколько таких циклов. Затем ещё при исправлении ещё раз 10 повторить.

Предлагаю вам следующий алгоритм работы в лоджике. Я его использую при работе в ТИА-портале: работаете час, сохраняя проект каждые 15 минут. Затем через час поднимаете версию проекта (например, был "проект_v01", стал "проект_v02") сохраняете и перезапускаете лоджик.

Перезапуск убирает любые накапливающиеся ошибки. Ограничение времени работы позволяет обойти проблемы диспетчера памяти Windows, а подъём версии сам по себе способствует сохранности проекта при любых глюках.
Спасибо, буду пробовать работать так.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 10:32   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это нетипично для 3.25 лоджика. Чисто для интереса: скачайте какую-нибудь программу тестирования ОЗУ и проверьте память на отсутствие ошибок.

Опять же: как долго вы работали в лоджике непрерывно?
Память проверил, чисто ради смеха. Все ОК.
Работал... Точно не скажу, часов 18-20 ориентировочно.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 22:34   #10
Dron711
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Обычно стараюсь не вмешиваться в чужие дискуссии, но тут решил не отказывать себе
Маленькая предыстория...
Был компьютер с SMLogix'ом - глюк на глюке. То связь постоянно отвалится, то контроллер не видит, то блоки пропадут. Десятки раз приходилось восстанавливать ядро контроллера через терминал. Переустанавливали систему(лицензия) - не помогало. Ставили другую - результатов 0. И можно было бы винить во всем "неродивых" сотрудников Сегнетикса. Только вот на остальных (3-х) компьютерах все работало нормально. А потом...сдохла материнка, поставили новую...и, о чудо...все проблемы пропали.
Да, SMLogix - еще не верх совершенства. Бывают и у него глюки. Но чего-то глобального давно не встречал. Да, существуют более-менее мелкие баги, но все они быстро изучаются и возникает понимание как с ними бороться. Пишу программы практически каждый день. Каждые 15-20 минут сохраняю программу в новый файл_verХХ. Если проект большой, то бывает и трехзначные версии программы. Иногда перезагружаю SMLogix (обычно, 1 раз, после обеда). В общем все то, о чем на этом форуме (да и любом другом, связанным с программированием) писалось десятки раз.
Так о чем это я...Исходя из личных наблюдений 99% багов Лоджикса - связаны с проблемами ОС или железа. Выбитые ячейки памяти и дыры в HDD - незаметные, но фатальные,а также всякие твикеры, пиратские сборки Windows, куча браузеров и др. никак не улучшают стабильность. Это все таки рабочий компьютер, а не домашняя мультимедиа-станция!
Dron711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 11:58   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Присоединюсь к Dron711. У вас настолько широкий набор глюков, что действительно, наверное стоит начать с проверки компьютера.

Уж двояще-троящееся железо... Такого никогда ни у кого не было.

Было когда-то разок двоение клавиатуры на одной из бета-версий 3.17 лоджика. Но это было тааак давно.

К тому же не забывайте, я лично провожу в лоджиках разных версий минимум 3 часа в день и каждый день. Настолько грубые баги я бы очень быстро отловил.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 15:47   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Присоединюсь к Dron711
Уж двояще-троящееся железо... Такого никогда ни у кого не было.
Кстати, было. Давно. После чистки антивирусом пропало.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 17:23   #13
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Я с детства был уверен, что когда Если Винни-Пух застрял, то это проблема была вызвана его размерами, и вины Кролика в этом нет.

Возможно я и не прав, но я всегда исхожу из пары простых предпосылок:
- если куча программ работает и не глючит, а одна глючит, то логично предположить, что проблема именно в той одной, а не в чем-то другом.
- если новая версия программы ловит глюки, а старая работала без оных, то логично предположить, что проблема именно в этой версии этой программы, а не в чем-то другом.

Впрочем, варианты, конечно - возможны.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 18:40   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Я с детства был уверен, что когда Если Винни-Пух застрял, то это проблема была вызвана его размерами, и вины Кролика в этом нет.

Возможно я и не прав, но я всегда исхожу из пары простых предпосылок:
- если куча программ работает и не глючит, а одна глючит, то логично предположить, что проблема именно в той одной, а не в чем-то другом.
- если новая версия программы ловит глюки, а старая работала без оных, то логично предположить, что проблема именно в этой версии этой программы, а не в чем-то другом.

Впрочем, варианты, конечно - возможны.
У меня в отрочестве на компе ну совсем никак не хотел работать автокад. Всё работало - и игрушки и корел и ворд с экселем. Музыкальный редактор без проблем ворочал большие на то время проекты. А вот автокад не хотел. При запуске вылетал с ошибкой.

Мучал-мучал я комп, а потом совпало так, что вытащил одну из планок памяти. Точнее забыл поставить при очередной сборке. Запускаю автокад - без проблем запустился.

Поставил планку - не запускается. Вот так случайно и нашёл виновника. И почему-то именно автокад не хотел работать, всё остальное работало без проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 11:34   #15
Dron711
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
...
- если куча программ работает и не глючит, а одна глючит, то логично предположить, что проблема именно в той одной, а не в чем-то другом.
- если новая версия программы ловит глюки, а старая работала без оных, то логично предположить, что проблема именно в этой версии этой программы, а не в чем-то другом.

Впрочем, варианты, конечно - возможны.
Вот тут как раз Вы и ошибаетесь.
Причин действительно может быть много. Вот еще простой пример:
Допустим программа A использует стороннюю (относящуюся к ОС, драйверу, кодеку...да к чему угодно) библиотеку XXX.dll. Вполне естественно не всю, а только какую то ее часть...Все работает нормально, другие программы(B,C,D...) не глючат и все бы хорошо. Но в один прекрасный день, Вы устанавливаете программу E, которая использует такую же библиотеку, но слегка измененную под свои нужды. Программа А продолжает работать нормально, так как изменения в файле XXX.dll ее не затронули.
Но вот выходит обновление программы А, в которой программисты добавили долгожданную функцию (типа копирования блоков или отмены действия )Но при этом программа уже больше задействует ту самую злосчастную библиотеку...
Думаю, не надо объяснять, что будет дальше и почему виноват именно кролик
Dron711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 13:40   #16
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

См. в моем сообщении выделенное жирным и последнее предложение.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 13:51   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
См. в моем сообщении выделенное жирным и последнее предложение.
Дрон711 ответил именно на жирное и последнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 07:25   #18
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
К тому же не забывайте, я лично провожу в лоджиках разных версий минимум 3 часа в день и каждый день. Настолько грубые баги я бы очень быстро отловил.
Может, тогда хоть посоветуете железо, на котором Лоджик точно будет нормально работать?

А то это кошмар какой-то. Пока СМарт не открываешь - всё замечательно, как только в СМарте покопался - в лоджике начинается дискотека с непредсказуемым итогом. Причём можно сохранять проект под другим именем, сделать копию, выключить компьютер полностью, даже с выдергиванием кабеля питания из розетки. Но потом при включении глюки всё равно будут продолжаться, и на следующий день они тоже возможны, даже если не открывать СМарт. Только по прошествии какого-то времени НЕ включая СМарт, всё это исчезает. Я больше проверяю и правлю одно и то же, чем, собственно, программирую.

Сам СМарт тоже глючить стал. Несильно, но всё же. На экране размещён элемент "текст", открываешь справа его свойства, и эта область экрана частично срезается по правому краю так, что например кнопки добавления/удаления строк в элемент просто не видны, и никак их оттуда не вытянешь. Рядом на экране стоит ещё несколько таких же элементов "текст", у которых всё видно и ничего не срезается. Удалил проблемный элемент, добавил новый, - не срезается.

Мой рабочий ПК:
Материнская плата ASRock Z68 gen3
Процессор Core i3-2120
видеокарта HD2600XT 512MB DDR3
память - ноунэйм какой-то
Антивирус Avast
ОС win 7 x64.
AIR - версия с Вашего сайта.

Последний раз редактировалось Norton, 03.07.2015 в 07:38
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 12:05   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Может, тогда хоть посоветуете железо, на котором Лоджик точно будет нормально работать?
Два абсолютно разных рабочих компа (двухядерних Core Duo и двухпроцессорный сервер с двумя четырёхядерными серверными процессорами), две абсолютно разные операционные системы (WinXPSP3 и Win7U). Даже мониторы у них разные

Ещё домашний компьютер с восьмиядерным процессором. И два ноутбука (Toshiba A300/Win7Pro и Lenovo T440p/Win7Pro), с которыми езжу по объектам.

Везде всё ок. Было с самого начала и безо всяких телодвижений.



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
А то это кошмар какой-то. Пока СМарт не открываешь - всё замечательно, как только в СМарте покопался - в лоджике начинается дискотека с непредсказуемым итогом.

Причём можно сохранять проект под другим именем, сделать копию, выключить компьютер полностью, даже с выдергиванием кабеля питания из розетки. Но потом при включении глюки всё равно будут продолжаться
Что именно начинается?



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Сам СМарт тоже глючить стал. Несильно, но всё же. На экране размещён элемент "текст", открываешь справа его свойства, и эта область экрана частично срезается по правому краю так, что например кнопки добавления/удаления строк в элемент просто не видны, и никак их оттуда не вытянешь. Рядом на экране стоит ещё несколько таких же элементов "текст", у которых всё видно и ничего не срезается. Удалил проблемный элемент, добавил новый, - не срезается.
По описанию, похоже либо на глюки самого Air, либо на глюки этого самого эйра с железом. Попробуйте отключить аппаратное ускорение рабочего стола, аппаратное ускорение флеш плеера и главное - проверьте, что ваш монитор нормально работает по PnP. Выберите монитором "Монитор, не поддерживающий PnP" и вручную задайте разрешение. Может оно время от времени прыгает туда-сюда и эйр честно пытается отрисовывать объекты для бОльшего разрешения, когда оно уже стало меньше.



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Мой рабочий ПК:
память - ноунэйм какой-то
Антивирус Avast
Все мои конфигурации объединяет одно: брендовая память и отсутствие антивируса на всех компах, кроме одного из рабочих и домашнего. Антивирус может замедлять парсинг XML, что может приводить к различным последствиям. Иногда может просто тупо молча что-то блокировать, а вы удивляетесь глюкам.

Подглючивающая память тоже может долго и упорно создавать ощущение странно работающих программ. Почитайте, в интернетах множество таких историй.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 15:48   #20
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

У вас какие то нереальные проблемы. Попробуйте ради эксперимента создать новую виртуальную машину с чистой Виндой, и установите в неё Лоджик и Air с оф.сайта. 100÷ никаких проблем не будет.

Хотя нестабильность софта в разных системах это конечно камень в огород Segnetics...
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 22:03   #21
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Хотя нестабильность софта в разных системах это конечно камень в огород Segnetics...
Удобство работы с софтом перекрывает этот недостаток, на мой взгляд. Нестабильность бывает и у других производителей контроллеров, где среда разработки весит целые гигабайты, они ещё и не у всех компаний бесплатные... А про дружественность интерфейса, наверное, и говорить не стОит: ничего проще и понятнее, чем Лоджик, лично я, не встречал.
Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Попробуйте ради эксперимента создать новую виртуальную машину с чистой Виндой, и установите в неё Лоджик и Air с оф.сайта. 100÷ никаких проблем не будет.
Хорошая идея, обязательно попробую, спасибо.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 07:09   #22
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

То, что Лоджик не появляется в списке установленных программ в панели управления Windows - это нормально? Ни на виртуальной машине, ни на реальной не появляется. Конструктор, когда его ставил - появлялся.

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Попробуйте ради эксперимента создать новую виртуальную машину с чистой Виндой, и установите в неё Лоджик и Air с оф.сайта. 100÷ никаких проблем не будет.
Сделал на VM Ware 11, всё так же осталось.
__________________________________

Это не совсем по теме, но спрошу здесь.
При попытке скачать Лоджик появляется вот такая страница. На новую версию 14449 битая ссылка? Или это какая-то ошибка и версия 14367 самая новая?

Последний раз редактировалось Arsie, 10.06.2020 в 10:43 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:40   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
То, что Лоджик не появляется в списке установленных программ в панели управления Windows - это нормально? Ни на виртуальной машине, ни на реальной не появляется. Конструктор, когда его ставил - появлялся.
На XP точно появляется.



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Сделал на VM Ware 11, всё так же осталось.
Я пользуюсь VirtualBox. У меня там всегда работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 18:26   #24
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Новая беда. Не могу запустить отладку. Прога в контроллер заливается (правда иногда как-то странновато, но сейчас не об этом), а вместо отладки окошко "Отладка не запущена" или (редко) "Потеряна связь с контроллером". Помогает физическое отключение МС и МР. Но без них какая отладка. Контроллер не при чем, пробовал поставить с другого щита, то же самое.
Версия лоджика старая. В общем-то вопрос именно в этом, если установить последнюю есть гарантия устранения этой бяки? Объект далековато, заказчик возит за свой счёт, а после прошлого раза (весь день бестолку) и так волком смотрит.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 09:22   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Давно пора сделать автоматическое обновление лоджика (как это к примеру реализовано у ваших небольших конкурентов - Zentec).
Я даже в Win 7 автообновления отключил, ибо уже несколько раз с очередной заплаткой перестаёт работать очередной драйвер или очередная программа. Пару раз и сама винда падала.

Особенно показательно наблюдать на ноутбуке, у которого время автономности на некоторых заплатках падает вдвое-вчетверо.

Всё ручками. Смотрю и устанавливаю именно то, что нужно. Почитать описания к заплаткам иногда очень познавательно.

Особенно впечатляет: "Данное обновление загружает установочную копию Вин10 и предлагает вам её установить". Ага, 10 гигов трафика. На ноутбуке через 3G с помегабайтной тарификацией. В поле у объекта. Молодцы, чё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 09:23   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Новая беда. Не могу запустить отладку.

В общем-то вопрос именно в этом, если установить последнюю есть гарантия устранения этой бяки?
Если сможете мне сказать, почему именно у вас отваливается связь, я смогу сказать, поможет ли вам новая версия.

Может у вас питание нестабильно, лоджик-то тут при чём?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 10:16   #27
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если сможете мне сказать, почему именно у вас отваливается связь
Хороший такой вопрос
Дело в том что с предыдущей версией программы, без журнала, меню и, примерно, без 2/3 экранов таких проблем не было. Значит, вроде как дело не в питании?
Да и не знаю с чего б ему нестабильным быть: DR-75-24 + DR-UPS40 с новыми батареями. Контроллер подключен отдельными проводами на клеммы БП.
PS И еще один момент. Если уж отладка включилась (пару раз за весь день это всё-таки удалось) она не отваливается.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 10:55   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
PS И еще один момент. Если уж отладка включилась (пару раз за весь день это всё-таки удалось) она не отваливается.
Значит всё же какая-то физическая причина. Либо программная, но внешняя по отношению к Лоджику.

Лоджик не может сам по себе иногда ремонтироваться и потом ломаться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 10:59   #29
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит всё же какая-то физическая причина. Либо программная, но внешняя по отношению к Лоджику.
Например? Куда копать то?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 11:16   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Например? Куда копать то?
Я бы попробовал перезагрузить ноутбук и посмотреть, как это повлияет на связь.

Если ноутбук не очень производительный, то есть вероятность зависимости стабильности работы драйвера порта от запущенных приложений. Разрывы в посылках могут приводить к разрыву связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024