Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.07.2017, 09:46   #331
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мсье знает толк в преферансе и поэтессах))

Я почему-то не сомневался, что у вас SMH2010

Правильно так. Математическое округление: X+0.5, затем отброс дроби блоком real->int.
Действительно, так проще, спасибо.
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 11:33   #332
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

2 вопроса по EEPROM: ( у меня SMH2010)

- при работе с EERPROM если я подам на вход "Start wr" постоянный сигнал, я же ничего не запорю и всё будет работать нормально? (EEPROM реагирует на положительный фронт)
- мне надо будет вручную задавать значения в EEPROM каждый раз при перепрошивке проекта? И что будет отображать контроллер на выходе read когда в памяти ещё ничего нет

Последний раз редактировалось Roll4Repairs, 11.07.2017 в 11:49
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 11:44   #333
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
2 вопроса по EEPROM у меня SMH2010):

- при работе с EERPROM если я подам на вход "Start wr" постоянный сигнал, я же ничего не запорю и всё будет работать нормально? (EEPROM реагирует на положительный фронт)
- мне надо будет вручную задавать значения в EEPROM каждый раз при перепрошивке проекта? И что будет отображать контроллер на выходе read когда в памяти ещё ничего нет
Два раза "да". Ну не каждый, а когда удаляете добавляете новый блок памяти.

Третий ответ: в зависимости от настроек блока. Подробности в справке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 11:07   #334
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Ещё раз здравствуйте.

Хотел задать 2 вопроса:
1). У меня есть режим охлаждения и режим вентиляции. Когда T уставки < T помещения, я включаю режим охлаждения, T уставки >= T помещения, то включается режим вентиляции. А как правильно обрабатывать ситуации, когда температура в помещении оказалась чётко на границе и "дрыгается" в диапазоне +-0.1°?
2). Как сбрасывать PID регулятор? Я бы хотел чтобы расчёт ПИД регулирования начинался лишь в определённый момент программы. Пробовал подавать сигнал на вход "сброс", но он не сбрасывает выход
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 11:10   #335
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

1. Есть такое понятие как гистерезис. Вам нужно ввести некий "разброс" величины уставки, чтобы переключение режимов проходило на разных температурах, например, при уставке 20 чтобы охлаждение включалось на температуре помещения 22, а вентиляция - 18.
Для этого подходят компараторы и rs-триггер.
2. Зависит от того, какой макрос используете. Чаще всего, сброс надо организовывать снаружи.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 11:43   #336
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
1). У меня есть режим охлаждения и режим вентиляции. Когда T уставки < T помещения, я включаю режим охлаждения, T уставки >= T помещения, то включается режим вентиляции. А как правильно обрабатывать ситуации, когда температура в помещении оказалась чётко на границе и "дрыгается" в диапазоне +-0.1°?

Это называется гистерезис.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...l_function.htm



Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
2). Как сбрасывать PID регулятор? Я бы хотел чтобы расчёт ПИД регулирования начинался лишь в определённый момент программы. Пробовал подавать сигнал на вход "сброс", но он не сбрасывает выход
Приведение выхода к нулю выполняется внешним элементом, см. картинку. Сам регулятор сбрасывается и останавливается, но выход всё равно показывает разницу между датчиком и уставкой.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (7.2 Кбайт, 138 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 12:20   #337
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Большое спасибо
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 22:53   #338
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

PutPixel на триме каким цветом нарисует пиксель?
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 11:05   #339
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
PutPixel на триме каким цветом нарисует пиксель?
Путпиксель на Триме не работает.

Упустили наши программисты, не убрали блок из дерева.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 13:49   #340
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Переделываю программу из 2G в SMH2010. Сменил тип контроллера, убрал СМарт, отлаживаю и не понимаю как входы дискретные работают.

Напомните пожалуйста этот момент:

Вот для 2010:
вход замкнут - в программе он равен 0.

А в 2G + MC как? так же как в 2010? или:
вход замкнут - в программе он равен 1?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 14:04   #341
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Переделываю программу из 2G в SMH2010. Сменил тип контроллера, убрал СМарт, отлаживаю и не понимаю как входы дискретные работают.

Напомните пожалуйста этот момент:

Вот для 2010:
вход замкнут - в программе он равен 0.

А в 2G + MC как? так же как в 2010? или:
вход замкнут - в программе он равен 1?
Всё одинаково.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 15:23   #342
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Добрый день! Вопрос. В Лоджике в FBD есть папочка "Генераторы, Таймеры , Задержки", но вот генераторов я не увидел. Задача: на вход MC подаются импульсы со счетчика воды, нужно их умножить на коэффициент и передать на выход модуля для дозатора. Например на входе 1 импульс, умножаем на коэффициент 3 и получаем 3 впрыска дозатором.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 15:35   #343
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Добрый день! Вопрос. В Лоджике в FBD есть папочка "Генераторы, Таймеры , Задержки", но вот генераторов я не увидел. Задача: на вход MC подаются импульсы со счетчика воды, нужно их умножить на коэффициент и передать на выход модуля для дозатора. Например на входе 1 импульс, умножаем на коэффициент 3 и получаем 3 впрыска дозатором.
В вашем случае это два счётчика в каскаде. Первый отсчитывает разы, второй длительность впрыска.

Счётчики любые, там непринципиально. Универсальнее всего CNTR(16).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 16:41   #344
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Прошу прощения не понял, как второй CNTR выдаст 3 импульса.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:15   #345
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Прошу прощения не понял, как второй CNTR выдаст 3 импульса.
Счетчик считает, а не выдает импульсы.
Не мешало бы уточнить: какие именно импульсы должны идти на дозатор. Период повторения? Длительность импульса?


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:29   #346
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Прошу прощения не понял, как второй CNTR выдаст 3 импульса.
Второй счётчик выдаёт импульс, отсчитывая его длину.

Первый счётчик запускает второго столько раз, сколько вам нужно.


Ваш вопрос вообще не относится к FBD, это обычное планирование выполнения задачи:

1) Разбиваем задачу на части

1a) Задание количества импульсов - умножение входной величины на 3

1б) Отсчёт количества импульсов - счётчик

1в) Отсчёт тела одного импульса - счётчик

Т.к. любой сигнал характеризуется своей длительностью, то у любого сигнала есть тело - это время нахождения сигнала в единичном состоянии. Т.к. есть время между началом испульса и его окончанием, значит его нужно отсчитать. Для этого и нужен второй счётчик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:45   #347
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Счетчик считает, а не выдает импульсы.
Не мешало бы уточнить: какие именно импульсы должны идти на дозатор. Период повторения? Длительность импульса?
Дозатор сейчас принимает импульсы со счетчика (геркон) напрямую, поэтому период между импульсами зависит от расхода. А длительность импульса на дозаторе не регламентируется.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:50   #348
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Второй счётчик выдаёт импульс, отсчитывая его длину.

Первый счётчик запускает второго столько раз, сколько вам нужно.


Ваш вопрос вообще не относится к FBD, это обычное планирование выполнения задачи:

1) Разбиваем задачу на части

1a) Задание количества импульсов - умножение входной величины на 3

1б) Отсчёт количества импульсов - счётчик

1в) Отсчёт тела одного импульса - счётчик

Т.к. любой сигнал характеризуется своей длительностью, то у любого сигнала есть тело - это время нахождения сигнала в единичном состоянии. Т.к. есть время между началом испульса и его окончанием, значит его нужно отсчитать. Для этого и нужен второй счётчик.
То есть я входной сигнал сразу умножаю на коэффициент, затем отсчитываю количество этих импульсов и при достижении определенного количества запускаю второй счетчик
, который отсчитывает период между выходными импульсами на дозатор. Будем посмотреть!
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:51   #349
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
А длительность импульса на дозаторе не регламентируется.
Всё там регламентируется. Готов поспорить - моя зарплата против вашей, что на импульс длиной 1 пс дозатор даже бровью не поведёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 18:05   #350
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё там регламентируется. Готов поспорить - моя зарплата против вашей, что на импульс длиной 1 пс дозатор даже бровью не поведёт.
Ну по крайней мере в скудном руководстве об этом не слова.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 13:25   #351
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Добрый день. При тестировании программы на контроллере возник вопрос. К 2Gi подключен модуль MC, на 7 вход подаем сигнал со счетчика. В программе на входе CNTR видим, что при подаче на вход единичного сигнала на счетном CNTR может выскочить и 2 и 4 и 1. Плюс если уменьшить период между сигналами то может проскакивать и 20 и 40. А также подтормаживания в эмуляции.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 13:31   #352
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Добрый день. При тестировании программы на контроллере возник вопрос. К 2Gi подключен модуль MC, на 7 вход подаем сигнал со счетчика. В программе на входе CNTR видим, что при подаче на вход единичного сигнала на счетном CNTR может выскочить и 2 и 4 и 1. Плюс если уменьшить период между сигналами то может проскакивать и 20 и 40. А также подтормаживания в эмуляции.
Фильтрацию нужно настроить. Дребезжит геркон.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 13:36   #353
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Я кнопку на вход подключил, она "не дребезжит" при срабатывании 1 раз в секунду. Или я заблуждаюсь. И как тогда сие настраивать?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 13:41   #354
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Я кнопку на вход подключил, она "не дребезжит" при срабатывании 1 раз в секунду. Или я заблуждаюсь. И как тогда сие настраивать?

Настраивать как обычно, читая справки/описания.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...rk_with_mc.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 14:10   #355
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Настраивать как обычно, читая справки/описания.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...rk_with_mc.htm
Так какой дребезг от кнопки нажатой 1 раз в 1 - 2 сек? Справка дело хорошее, читали. Есть определенная зависимость от параметров сигнала со счетчика и 250нс*FILTPARAM_din7? Проще говоря сколько вешать в граммах?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 14:26   #356
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Так какой дребезг от кнопки нажатой 1 раз в 1 - 2 сек? Справка дело хорошее, читали. Есть определенная зависимость от параметров сигнала со счетчика и 250нс*FILTPARAM_din7? Проще говоря сколько вешать в граммах?
1) Узнаёте, какова максимально возможная частота следования сигналов с вашего счётчика (той штуки с герконом)

2) Узнаёте, какова скважность сигнала со счётчика (той штуки с герконом)

3) Если скважность не равна 1 (а у мех. счётчиков с герконом она никогда не равна единице), то берёте старшую гармонику сигнала (грубо говоря, умножаете частоту на скважность)

3) По формуле переводите частоту во время

4) Настройкой фильтра отсекаете все импульсы, которые короче полезных

Если всё написанное мною выше вам не понятно и учиться времени нет, то тогда подбираете на глазок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 14:44   #357
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Узнаёте, какова максимально возможная частота следования сигналов с вашего счётчика (той штуки с герконом)

2) Узнаёте, какова скважность сигнала со счётчика (той штуки с герконом)

3) Если скважность не равна 1 (а у мех. счётчиков с герконом она никогда не равна единице), то берёте старшую гармонику сигнала (грубо говоря, умножаете частоту на скважность)

3) По формуле переводите частоту во время

4) Настройкой фильтра отсекаете все импульсы, которые короче полезных

Если всё написанное мною выше вам не понятно и учиться времени нет, то тогда подбираете на глазок.
Спасибо большое за ответ. Но это (той штуки с герконом) - чето жестковато. Если Вам интерестно, то на такой штуке как ПЛК110 в аналогичной ситуации никаких "дребезгов" не происходило.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 15:14   #358
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Если Вам интерестно, то на такой штуке как ПЛК110 в аналогичной ситуации никаких "дребезгов" не происходило.
Потому что там фильтр с какими-то настройками по умолчанию включен.

И сами входы не такие быстрые, как у нас. Если бы вы использовали MR120, то дребезга геркона скорее всего не увидели бы.

Слово дребезг в кавычки не заносите, все механические контакты дребезжат в прямом смысле этого слова. Особенно герконы - там "пружинка" совсем слабенькая.

Вы попробуйте хотя бы просто включить фильтрацию в модуле. Далее число увеличивайте постепенно, пока дребезг не пропадёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 15:28   #359
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Вот теперь спасибо за грамотный ответ инженера! В кавычках для иронии, ведь слова "дребезгов" не существует. По существу: ПЛК 110- вы правы, MR-120 - есть и такие в проекте, но почему-то счетный выход бросился в глаза на MC. Нашел счетчик и характеристики - будем считать.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 12:25   #360
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

И еще один вопросик. Можно ли в Лоджике измерить время между двумя импульсами. Нужно для измерения мгновенного расхода. На форуме искал, справку читал, из стандартных блоков ничего не подходит. В Кодесисе есть блок FREQ_MEASURE, на базе его и делали. Пробовал пример который нашел на форуме, но работает он немного не так.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024