Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.11.2012, 14:53   #1
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Задание минимального положения крана калорифера

Здравствуйте!
Подскажите как задать минимальное положение закрытия крана во всех режимах работы (стоянка, работа....) водяного калорифера.

Поясняю. Необходимо чтобы кран закрывался минимум на 10-40 %.
Необходимо для циркуляции воды по калориферу в зимний период.
Метод пуска -2 не дает только на 10%. Но там режим работы не тот.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 15:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание минимального положения крана калорифера

Цитата:
Сообщение от rybnv
Здравствуйте!
Подскажите как задать минимальное положение закрытия крана во всех режимах работы (стоянка, работа....) водяного калорифера.

Поясняю. Необходимо чтобы кран закрывался минимум на 10-40 %.
Необходимо для циркуляции воды по калориферу в зимний период.
Метод пуска -2 не дает только на 10%. Но там режим работы не тот.
Можете рассказать, что у вас происходит на объекте?

Поясню свой вопрос.

1) Циркуляцию воды через калорифер обеспечивает циркуляционный насос вне зависимости от положения крана

2) Положение крана определяется в том числе и температурой воды в калорифере и поэтому если вода холодная, кран не может быть закрыт. Наоборот, он будет открыт вплоть до 100%

Именно поэтому ваш вопрос мне не совсем понятен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 16:13   #3
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание минимального положения крана калорифера

Цитата:
Сообщение от Arsie
Можете рассказать, что у вас происходит на объекте?

Поясню свой вопрос.

1) Циркуляцию воды через калорифер обеспечивает циркуляционный насос вне зависимости от положения крана

2) Положение крана определяется в том числе и температурой воды в калорифере и поэтому если вода холодная, кран не может быть закрыт. Наоборот, он будет открыт вплоть до 100%

Именно поэтому ваш вопрос мне не совсем понятен.
В очередной раз с проблемами к Вам Арсений.

Во время работы регулятор закрывает кран до 0% из-за перегрева в канале (уставка 30, в реалии доходит до 40гр.). Происходит сильное падение температуры, вплоть до Тобр.мин.=30, далее Тобр.авар.=25....
Далее открытие крана на 100%, прогрев до 45 запуск с открытием жалюзи.
И так все заново.

Настройки регулятора не помогли сильно (может неправильно делал или провести автонастройку....).
Да и при закрытии насос молотит на закрытую трубу, перегревается....

Вот такие проблемы.

Выставил механически кран открыв на 10-15%. Проблему ушли. Вода циркулирует, постипенно система выходит на режим (3 часа). Если будет холодно на улице (минус 10) то выйдет быстрее на режим.
Но при 100% открытии от контроллера кран прикрывается при таком положении, т.о. я снижаю запас на регулирование в холодное время.

Примерно так...
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 16:17   #4
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание минимального положения крана калорифера

Цитата:
Сообщение от Arsie
1) Циркуляцию воды через калорифер обеспечивает циркуляционный насос вне зависимости от положения крана
Забыл. Там неправильно стоит насос. Вода при закрытии крана не циркулирует, а обрубает насос от воды калорифера.... Насос молотит на сакрытую трубу. Краны не той системы . Переделывать уже не будут, так по проекту. А расхлебывать приходиться при наладке.

Если правильно я понимаю при нормальной системе циркуляция идет по малому кругу через калорифер, подовая при необходимости горячую воду при открытии крана.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 16:31   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание минимального положения крана калорифера

Цитата:
Сообщение от rybnv
Забыл. Там неправильно стоит насос. Вода при закрытии крана не циркулирует, а обрубает насос от воды калорифера.... Насос молотит на сакрытую трубу. Краны не той системы . Переделывать уже не будут, так по проекту. А расхлебывать приходиться при наладке.
Проектировщика попинайте, чтобы обосновал такую установку крана. Ведь когда порвёт калорифер крайними можете оказаться именно вы, а не проектировщик.

Если проектировщик недоступен, то да, нужно ограничить загрывание принудительно. Сделать это можно с помощью блока "MINMAX(int)", подключив его между выходом "AOUT" макроса калорифера и собственно аналоговым выходом.

На входе "max" блока задайте 1015

На входе "min" блока задавайте нужную вам границу из расчёта, что 1%% равен 10 единицам. Т.е. для ограничения в 10% нужно на входе "min" задать число 100.



Цитата:
Сообщение от rybnv
Если правильно я понимаю при нормальной системе циркуляция идет по малому кругу через калорифер, подовая при необходимости горячую воду при открытии крана.
Да, так должно быть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 19:18   #6
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание минимального положения крана калорифера

Цитата:
Сообщение от Arsie
Сделать это можно с помощью блока "MINMAX(int)", подключив его между выходом "AOUT" макроса калорифера и собственно аналоговым выходом.
Спасибо. А я пытался поковырять макрос калорифера.
Будем испытывать.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 23:15   #7
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание минимального положения крана калорифера

Переделывайте обвязку обязательно!!!
Иначе ТОЧНО крайним останетесь!!!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 20:39   #8
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание минимального положения крана калорифера

Цитата:
Сообщение от coverart
Переделывайте обвязку обязательно!!!
Иначе ТОЧНО крайним останетесь!!!
Замечания запротоколировал. Все расписались, как хотят. Теперь пусть хоть огнем горит.
Но краник оставил приоткрытым.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024