в контуре влажности добавить работу с управляемым адиабатическим увлажнителем и добавить канальный датчик-ограничитель.
пример - всевозможные УЗ и дисперсные. у них есть входы для управления расходом.
по сути управление такое же как и для парового, за исключением работы второго подогрева.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 18:47   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC, пожелания.

Я записал это дело.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 19:08   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Я записал это дело.
спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 07:43   #4
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC, пожелания.

Всем здравствуйте.
Предлагаю добавить галочку "сохранить конфигурацию" в окно сохранения проекта, например вот так:
2.jpg

И тогда в папку с проектом добавляется скриншот главного экрана конструктора:
1.jpg


Как думаете, это будет полезно? (Мне - да!)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 08:29   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
Предлагаю добавить галочку "сохранить конфигурацию" в окно сохранения проекта, например вот так:
Вложение 8987

И тогда в папку с проектом добавляется скриншот главного экрана конструктора:
Вложение 8986


Как думаете, это будет полезно? (Мне - да!)
примерно об этом уже сто лет тому взад запрошено, сказали что не будет никогда. почему? - я так и не понял.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 11:04   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
Предлагаю добавить галочку "сохранить конфигурацию" в окно сохранения проекта, например вот так:

И тогда в папку с проектом добавляется скриншот главного экрана конструктора:

Как думаете, это будет полезно? (Мне - да!)
Невозможно сделать скриншот окна изнутри Аксесса. В VBA нет такой функциональности.

Вы можете нажать на клавиатуре Alt+PrintScreen перед нажатием кнопки "Создать проект" - скриншот будет в буфере обмена.


Добавлено через 25 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
примерно об этом уже сто лет тому взад запрошено, сказали что не будет никогда. почему? - я так и не понял.
Вы просили о другом. У меня хорошая память


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 11:49   #7
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Вы можете нажать на клавиатуре Alt+PrintScreen перед нажатием кнопки "Создать проект" - скриншот будет в буфере обмена.

Так и делаю. Что ж, значит продолжу)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 15:26   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы просили о другом. У меня хорошая память
ну, я просил о сохранении самого конструкторского дока, но просить автоматизацию скриншота мне в голову не пришло, а никто этого и не предложил как альтернативу.
ну да, я не все идеи на свете способен сгенерить, чтож поделать..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024