|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.10.2010, 21:02 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
клеммы
А почему заменили клеммы на контроллерах Pixel? на прошлой неделе пришли новые контроллеры а в них клеммы более глубокие... провода теперь тупо не входят в клеммы... завтра с утра буду разбираться и думать как выйти из положения...
|
25.10.2010, 21:17 | #2 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Сегодня обнаружил то же самое на MR-ах. Наконечники 0.75 не держатся. Втыкал провода без наконечников - как-то некрасиво
|
25.10.2010, 22:08 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
26.10.2010, 07:34 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
26.10.2010, 12:56 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
TE01012 - двойной. Можно и более тонкие, длина 12-14 мм. Клеммники заменены из-за прекращения выпуска в Китае клеммников предыдущего образца. Новые клеммники, кстати, более качественно изготовлены. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2010, 13:02 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
26.10.2010, 13:04 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
26.10.2010, 14:13 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
Последний раз редактировалось Max2114, 26.10.2010 в 14:28 |
|
26.10.2010, 15:07 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2010, 15:16 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
на днях собирл шкапчик - милое дело, времени тратится в разы меньше на гемморой с наконечниками и смотрится эстетичнее |
|
26.10.2010, 15:23 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
26.10.2010, 15:49 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
Наводящий вопрос - как быть с 2-мя проводниками, которые вставляются в один клеммник (например GND)? Нам самим определить набор одиночных и парных? Опять же, сечение какое? 0,5? 0,75? 1,0? Поделитесь соображениями, если найдется удачное решение, то внедрим. |
|
26.10.2010, 15:58 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
26.10.2010, 17:49 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Мне почему-то кажется, что вот такие клеммники были бы удобнее. Сбоку - провод, сверху - болтик.
Вот только разъем на плате пришлось бы развернуть и сместить на пару мм. |
26.10.2010, 18:51 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
было бы СУПЕР!!! |
|
28.10.2010, 12:13 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
1. Входят в разъем на плате более жестко с четким щелчком - это хорошо. 2. Есть ступенька с крайней стороны за которую можно "поддеть" клеммник - тоже хорошо. 3. Винт клеммника имеет "нечеткий" паз под крестовую и плоскую отвертку. Паз не очень хороший, так как "соединение" между отверткой и винтом - не очень - сеществует вероятность провернуть клемму, как следствие плохое зажатие провода - "минус" этого типа клемм. В конце сказанного... по субъективному мнению сборщика шкафов - клеммы не очень удачные из-за глубокой посадки и "нечеткого" паза. Старые клеммы ему нарвились больше. |
|
28.10.2010, 18:06 | #18 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Я поддержу Младшого, для монтажа такие клеммники намного удобнее и провода лучше ложатся. А на счет ПВ-1 это уже МОВЕТОН!
|
28.10.2010, 18:14 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2010, 19:38 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
А по части цены. Вы же их не в Чип и Дипе штучно покупаете. Комплект клеммников для Пикселя стоит рублей 50-70, а этих будет стоить пусть 100-140. В цене Пикселя эта разница - мизер. |
|
28.10.2010, 19:55 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2010, 20:52 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: клеммы
6 вилок можно не считать, они те же.
В ЧиД бешеные цены. При покупке от 100 штук за угловые розетки по 15 рублей. Полагаю, что если закупить сразу десяток тысяч у изготовителя, то цена будет процентов на 50 меньше. Отсюда 50-70 рублей за комплект. Я вполне осознаю, что Сегнетикс не станет переделывать продукт, производство которого уже налажено, ради одних только клеммников. Но если вы когда-нибудь озадачитесь выпуском новых контроллеров в форм-факторе Пикселя (какой-нибудь Пиксель 5111), уделите проработке клеммников денек-другой. Лучший вариант - угловые, как на SMH 2G. |
29.10.2010, 10:59 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
Есть хорошие такие клеммные колодки Wago. И выглядят хорошо и по прямому назначению работают отлично. 7 долларов за один тройной клеммник папа-мама в партии от 5 тыс штук, да ёще и с таким сроком поставки, как буд-то они их на верблюдах везут. Мы бы рады применить, да вот вы будете не рады покупать. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.10.2010, 19:55 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
29.10.2010, 19:59 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
30.10.2010, 21:17 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
30.10.2010, 21:34 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
__________________ RTFM |
|
30.10.2010, 21:49 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
|
|
30.10.2010, 22:08 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Цитата:
__________________ RTFM |
|
30.10.2010, 23:10 | #30 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: клеммы
Соединение с луженым многожильным проводом через некоторое время ослабевает.
|