По умолчанию Датчик температуры погружной, LG-Ni1000 (решено)

Всем добрый вечер.
Может кто сталкивался с таким датчиком.
Sensing element LG-Ni1000
Чувствительный элемент, температура LG-Ni1000
Точность измерений При -30...130 °C: ±1.3 K
Диапазон измерения температуры -30...130 °C

Не могу корректно настроить.
Прошивка ИТП.
Лоджик 193.
Выставлял тип как 4 так и 5 показания сильно отличаются.
Также пробовал менять диапазон не особо помогло.
Если что не сильно пинайте всегда работал с РТ100, РТ1000.

Документация тут https://smns.ru/upload/iblock/2a6/2a...e701118434.pdf


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 20:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер.
Может кто сталкивался с таким датчиком.
Sensing element LG-Ni1000
Чувствительный элемент, температура LG-Ni1000
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467 - там в табличке есть данные сопротивления для 4 и 5 типов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 20:34   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Выставлял тип как 4 так и 5 показания сильно отличаются.
По докам абсолютно четверочке макроса соответствует.

Цитата:
Также пробовал менять диапазон не особо помогло.
А этого вообще делать не надо для термосопротивлений.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 20:49   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
По докам абсолютно четверочке макроса соответствует.


А этого вообще делать не надо для термосопротивлений.
Я тоже так думаю, но показания отличаются.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 20:56   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю, но показания отличаются.
В отладке вход какое сопротивление показывает? С тестером согласуется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 20:56   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
но показания отличаются.
От чего отличаются и насколько?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 21:53   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Завтра буду на объекте все замерю и запишу.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 22:15   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Завтра буду на объекте все замерю и запишу.
Замеряем сопротивление датчика и считаем температуру T= 0.2*(R-1000) R в Омах


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 06:48   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Замеряем сопротивление датчика и считаем температуру T= 0.2*(R-1000) R в Омах
у никеля характеристика слегка квадратичная д.б.

https://docs.cntd.ru/document/1200051143


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 10:25   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у никеля характеристика слегка квадратичная д.б.
Эта глава про какой конкретно никель?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 10:35   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эта глава про какой конкретно никель?
да хрен её знает. она в самом начале.
впрочем квадратичность и тут, в семеноской пдфке, тож видна неплохо
Изображения
Тип файла: png 2022-12-26 13-33-25 Скриншот экрана.png (166.0 Кбайт, 57 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 10:51   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да хрен её знает. она в самом начале.
впрочем квадратичность и тут, в семеноской пдфке, тож видна неплохо
Ошибка в градус на соточке допустима чуть менее, чем везде


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 11:20   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ошибка в градус на соточке допустима чуть менее, чем везде
учитывая, что у никеля класс допуска С, что составит (0,6+0,01*393)=+-4,53°К, при +20°С,

да к этому еще добавить и кривизну параболы, то и ваще можно пальцем мерить


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 11:22   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
учитывая, что у никеля класс допуска С, что составит (0,6+0,01*393)=+-4,53°К, при +20°С,

да к этому еще добавить и кривизну параболы, то и ваще можно пальцем мерить
Да даже если и 5k, это даже в котельной не чрезмерно будет, особенно если коррекцией в рабочей точке в ноль вывести.

Точность показаний датчиков, имхо, чрезмерно переоценена. Датчик должен быть точен в рабочей точке. Уличный и обратки калорифера водяного в нуле, помещения на 20-25С, воды в котле - возле 100. И т.д. Взять тот же котловой. Ну будет он врать на 10 градусов при 20С, ну не похрен ли. 20С не является рабочей для котла. То же самое для наружки - ну не похрен ли, если он врёт на сотке? Если на улице будет сотка, то последнее, что вас будет интересовать в жизни, это точность показаний этого датчика. И так далее, примеров можно привести море.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 12:50   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тут, в семеноской пдфке, тож видна неплохо
Если аппроксимацию нарисовать по формуле, то не так страшно.

NI.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 19:31   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Посмотрел внимательно - лучше полиномчиком пользоваться

NI1.png

Pt1000 повеселей, но тоже можно улучшить.

Pt.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 26.12.2022 в 19:53
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 20:33   #17
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Был сегодня на объекте проблема банальная, наводка кабелей слаботочных.
Все кабеля лежать в перемешку с силовыми, датчики температуры, датчики давления и управления привадами. для эксперимента бросил времянку на один датчик проблема сразу ушла. По управлению клапанами сидит наводка до 2 В.
Датчик улицы проложен отдельно по нему все в норме.

Сказал пока не переложат новые кабеля ( так как проложили обычным ПВС) на мкэш делать ничего не буду.

Так что монтажники потрудились на славу.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 20:56   #18
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Вот это правильно! Аналоги должны быть экранированы априори, тем более, это не так дорого, по сравнению с переделками! А 485й должен быть кипэв! "Я так думаю!!!"
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 21:03   #19
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Вот это правильно! Аналоги должны быть экранированы априори, тем более, это не так дорого, по сравнению с переделками! А 485й должен быть кипэв! "Я так думаю!!!"
485 шиной проблем нет, так как она только в шкафу.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 06:34   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Был сегодня на объекте проблема банальная, наводка кабелей слаботочных.
Все кабеля лежать в перемешку с силовыми, датчики температуры, датчики давления и управления привадами. для эксперимента бросил времянку на один датчик проблема сразу ушла. По управлению клапанами сидит наводка до 2 В.
Датчик улицы проложен отдельно по нему все в норме.

Сказал пока не переложат новые кабеля ( так как проложили обычным ПВС) на мкэш делать ничего не буду.

Так что монтажники потрудились на славу.
мкэш может не помочь


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 21:25   #21
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик температуры погружной, LG-Ni1000

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мкэш может не помочь
С обязательной прокладкой отдельно от силы.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024