03.10.2016, 12:25 | #121 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
|
|
03.10.2016, 12:35 | #122 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 768
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Маленькое уточнение: UCONTROL это ZIEHL ABEGG.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
03.10.2016, 14:03 | #123 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
HD-2522.10U + SMH2Gi + MC 040101 Aout0 0-10V + вентилятор ~220V SUNON DP201A 0,125A
Aout, int выход ТТ, В 0 12,2 100 12,2 200 17,9 300 61,3 400 115,2 начал крутиться 500 160 600 188 700 201,3 800 209,8 900 215,4 1000 217,9 Вполне управляется, правда диапазон ограничен, и нелинеен. Но вполне можно засечь начало вращения, и привести к полному диапазону 0-1000. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
03.10.2016, 14:09 | #124 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
Не уверен наверняка, но предполагаю, что после старта (115,2) можно чуть снизить напряжение, и двигатель продолжит вращаться.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.10.2016, 14:53 | #125 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Это так, так как для старта надо преодолеть сопротивление подшипников.
Но при снижении до 300 int, скорость падает примерно до 2 об\сек., что вообще ни о чём .. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
03.10.2016, 15:39 | #126 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
|
03.10.2016, 16:02 | #127 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Эксперимент. Только что.
Для асинхронного однофазного двигателя разброс по скорости будет в зависимости от состояния подшипников и сопротивление потоку воздуха. Если надо выдерживать определённые обороты - то без трёхфазного двигателя не обойтись. Если только не оценивать какими-либо датчиками напор (расход). Иначе ± километр __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
03.10.2016, 16:06 | #128 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
+ такая схема будет подвержена сильному влиянию скачков питающего напряжения.
Ну и от температуры воздуха сильно зависеть тоже будет. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.10.2016, 16:42 | #129 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Как бы на плотность воздуха намекаете?
Ну так и не особо и будет зависеть При изменении температуры от 0°С до 40°С изменение плотности воздуха составит 0,1472937 %. 0° 1,293 кг/м3 40° 1,127 кг/м3 __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
03.10.2016, 16:48 | #130 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
Скорее, на температурные свойства смазки подшипников)
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.10.2016, 17:07 | #131 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Ermangizer посмотрите. Отлично управляет однофазными конденсаторными вентиляторами, ничего не надо колхозить(отключать конденсаторы, хитро коммутировать обмотки), есть модбас. Ставил лично на очень крутой коттедж. Мне понравилось.
|
04.10.2016, 00:26 | #132 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
|
04.10.2016, 11:34 | #133 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Согласен. Поторопится. Не то на не то разделил.
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
04.10.2016, 19:46 | #134 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
данфос влт 51. все тоже самое из плюсов - везде есть. и очень дешево.
|
05.10.2016, 00:36 | #135 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Вход то может быть однофазный - выход в любом случае у них трёхфазный.
А вот ERMAN серии ER-G-220-01, и ERMAN серии ER-G-220-02 "ERMANGIZER" - те, да, заточены для однофазных. И поиском найти можно ... Например INNOVERT IDD - без отключения конденсатора ... Или Optidrive E2 1 phase - без отключения конденсатора ... И т.д. ... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. Последний раз редактировалось serg-el, 05.10.2016 в 00:53 |