Добрый день
2Gi работает на объекте с 2015 года. По мере отлавливания багов правили проект. Правда в последний раз это происходило более года назад.
Сейчас по не понятным причинам контроллер завис. На экране отображается экран, отображаются значения измеряемых параметров. Но по факту выходит, что значения этих параметров не соответствуют фактическому, просто контроллер "запомнил" последнее значение и на основании этих значений работает управление.
Во вложении фрагмент графика где видно, что с некоторого момента значение параметров читаемых по TCP ModBus "встали на полку".
На нажатие клавиш ни как не реагирует, кроме комбинации "System", далее по нажатию ESC пустой экран и никаких изменений.
Помог перезапуск по питанию.
Подскажите - куда смотреть.
Изображения
Тип файла: png Графики.png (11.4 Кбайт, 9 просмотров)
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2023, 12:30   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi завис

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Во вложении фрагмент графика где видно, что с некоторого момента значение параметров читаемых по TCP ModBus "встали на полку".
Последние полученные данные модбаса всегда фиксируются при любом нарушении обмена. Именно по этой причине нужно контролировать обмен.
Но в Вашем случае есть что-то кроме обмена. Логи могут помочь


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2023, 12:34   #3
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi завис

Логи где брать?
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2023, 14:29   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi завис

В системном меню - отладка.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2023, 14:43   #5
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi завис

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В системном меню - отладка.
Не понятно.
У меня контроллер на объекте. Комп к нему не подключен - т.о. я отладку не произвожу. Авария (неполадка) возникла дважды, причем без привязки ко времени или событию. Сейчас сбросили по питанию и наблюдаю, что все работает. Когда все это повторится неизвестно.
Если есть возможность скачать логи не дожидаясь очередной неполадки то подскажите как.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2023, 14:45   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi завис

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Не понятно.
У меня контроллер на объекте. Комп к нему не подключен - т.о. я отладку не произвожу. Авария (неполадка) возникла дважды, причем без привязки ко времени или событию. Сейчас сбросили по питанию и наблюдаю, что все работает. Когда все это повторится неизвестно.
Если есть возможность скачать логи не дожидаясь очередной неполадки то подскажите как.
Системное меню контроллера - отладка - там нужно включить логгированние, и там же можно будет скачать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024