Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Типа блока "statistics_real" из CoDeSys пытаюсь реализовать
Это скользящее среднее, как я и писал вам. Но для весов оно не годидзе, т.к. процесс насыпания/установки объекта на платформу вам неинтересен, вес в этот момент гарантированно не тот и негативно влияет на результат измерения.

Вот что вам нужно, среднее за фиксированный интервал. По готовности платформы даёте сигнал "run" и ждёте единицы на выходе syn.

Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (19.3 Кбайт, 120 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 16:21   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Усредняющий фильтр аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Типа блока "statistics_real" из CoDeSys пытаюсь реализовать
В этом блоке в кодесисе ошибка. При сбросе выход среднего равен нулю, хотя по факту должен быть равным входному значению и уже накапливать статистику именно от входного значения, а не от нуля. Хотя, возможно, они уже закостылили это в каком-то патче, что на выходе FB показывает ноль, а внутри себя знает, что ноль - это палево от неразумных программеров и так делать не надо. И считает дальше всё правильно.

https://forum.segnetics.com/showthre...7764#post77764


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.09.2022 в 16:31
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 16:32   #33
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Усредняющий фильтр аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это скользящее среднее, как я и писал вам. Но для весов оно не годидзе, т.к. процесс насыпания/установки объекта на платформу вам неинтересен, вес в этот момент гарантированно не тот и негативно влияет на результат измерения.

Вот что вам нужно, среднее за фиксированный интервал. По готовности платформы даёте сигнал "run" и ждёте единицы на выходе syn.

Спасибо за пример реализации, просмотрю!
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024