Старый 02.05.2018, 00:28   #31
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Автоскада не работает так как на лектус ничего не приходит .
Не лень этим заниматься? Связь SMH - OPC у тебя есть. Проблема в запросах ответах модбаса.
Явно идет отлуп запроса.
Начни с чтения одной переменной и добавляй остальные.

И вообще покажи лог обмена - выбери корневой объект, вкладка запросы, далее ПКМ и копировать буфер.
Далее в блокнот.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 00:29   #32
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение


Вложение 5080

Правда на 2Gi и IP другие.

Ну выкинь пока для пробы из OPC чтение Холдинг - удали Group2

P.S. Вроде не напутал ничего после лопаты
Проверил Ip , порты , адреса . Нет результата

Удалял их по очереди . Нет результата

Я , конечно , 1й раз собираю на ethernet (до этого было все на 485) и полный дурак здесь , но чтобы так сложно было . Нигде я с такой шляпой не сталкивался .

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:15
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 00:32   #33
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не лень этим заниматься? Связь SMH - OPC у тебя есть. Проблема в запросах ответах модбаса. Начни с чтения одной переменной и добавляй остальные.
Пока заказчик хочет Ethernet , то не лень .

Я уже добавлял по 1-й переменой . Создал проект типа tst c 1-й переменной , map к нему , преобразовал в mbc , переделал на TCP . Не работает . Сейчас его скину со всеми файлами .

P.S. Вот , добавил проект . Не с одной . Это я сейчас сделал . Тот уже потерял . Тут 2 переменных , но максимально просто .

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:15
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 00:46   #34
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Пока заказчик хочет Ethernet , то не лень.
Я про экспермименты с автоскадой.

Цитата:
Я уже добавлял по 1-й переменой . Создал проект типа tst c 1-й переменной , map к нему , преобразовал в mbc , переделал на TCP . Не работает . Сейчас его скину со всеми файлами .
Мазохист.
В проекте вообще ничего менять не надо.
Выкидываешь ненужные теги в конфиге OPC и не паришься. А еще проще свойство Включен в работу на false меняешь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 00:55   #35
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я про экспермименты с автоскадой.

Мазохист.
В проекте вообще ничего менять не надо.
Выкидываешь ненужные теги в конфиге OPC и не паришься. А еще проще свойство Включен в работу на false меняешь.
Это все вообще мелочь . Я свой PID делаю , макросы , как конструктор , только свой . PID будет сам настраиваться , а коэффициенты P - дельта температуры при ШИМ регулировании , а D и I в секундах .

Понимаю что есть что то готовое и так сказать более простой путь . Сейчас маленько освоюсь на форуме буду макросы кидать , гайды пошаговые , видео .
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 00:55   #36
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Я , конечно , 1й раз собираю на ethernet (до этого было все на 485) и полный дурак здесь , но чтобы так сложно было . Нигде я с такой шляпой не сталкивался .
На самом деле нет большой разницы. Можешь попробовать опрашивать OPC и через 485 или 232-й.

Так что там с логами? Желательно для моего теста.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 00:57   #37
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле нет большой разницы. Можешь попробовать опрашивать OPC и через 485 или 232-й.
Разницы нет , а заказчик хочет чтоб все по ethernet было в октябре . Да и чего пробовать , было сделано уже 101 раз по 485 . А 232 у меня вроде адаптера нет .
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:04   #38
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Сделал как тут . Тоже самое .
Я по факту то и делал .
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3121
Если я не ошибаюсь то проблема в самом контроллере (см. Видео).
Видео https://cloud.mail.ru/public/AUzM/2ETCxN3Fj
ссылка на измененный проект https://cloud.mail.ru/public/6tDd/bgvCJ5QVZ


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:14   #39
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
ссылка на измененный проект https://cloud.mail.ru/public/6tDd/bgvCJ5QVZ
Ну нет такого слейва. А вот проблема может и в контроллере.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:17   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Пока заказчик хочет Ethernet , то не лень .

Я уже добавлял по 1-й переменой . Создал проект типа tst c 1-й переменной , map к нему , преобразовал в mbc , переделал на TCP . Не работает . Сейчас его скину со всеми файлами .

P.S. Вот , добавил проект . Не с одной . Это я сейчас сделал . Тот уже потерял . Тут 2 переменных , но максимально просто .
загрузи проект в пиксель, проверь автоскадой. по компорту читается?
а по эзернету?

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Автоскада не работает так как на лектус ничего не приходит .
настройка автоскады не прошла. фалш стоит.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2018 в 11:41
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:20   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Разницы нет , а заказчик хочет чтоб все по ethernet было в октябре . Да и чего пробовать , было сделано уже 101 раз по 485 . А 232 у меня вроде адаптера нет .
Что-то не верится. Давно бы уже все для OPC ручками делал. Без конвертеров.

Так логи обмена по запросам увидим или нет?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
загрузи проект в пиксель, проверь автоскадой. по компорту читается?
а по эзернету?
И с SMH 4 можно Инсатом почитать через 485-й

Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2018 в 11:42
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:26   #42
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь то проблема в самом контроллере (см. Видео).
Видео https://cloud.mail.ru/public/AUzM/2ETCxN3Fj
ссылка на измененный проект https://cloud.mail.ru/public/6tDd/bgvCJ5QVZ
Видео это хорошо . Но суть в сто что ты заменил входы/выходы на переменные слева (как я понял) и они пропали с modbus , если все откатить то они снова там появятся и их можно будет сохранить как map .
https://cloud.mail.ru/public/46TV/gbi8SMZZ5

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
настройка автоскады не прошла. фалш стоит.
Не важно как настроена скада если на лектус ничего не приходит . Скада лишь показывает что выходит с лектуса .

Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2018 в 11:42
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:38   #43
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Я запустил OPC чтобы логи сфотографировать . А там короче все заработало . ХЗ почему . Вообще в душе не *** .

5 утра . Надо идти спать .

Upd

На коленке собрана скада минут за 10 .

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:15
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:45   #44
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Я запустил OPC чтобы логи сфотографировать . А там короче все заработало . ХЗ почему . Вообще в душе не *** .

5 утра . Надо идти спать .
Ден, в Новосибирске пока без пятнадцати.
Значит и основной проект должен работать. Одна карта модбаса.

Упс! У тебя в проекте уже другая.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:46   #45
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ден в Новосибирске пока без пятнадцати.
Значит и основной проект должен работать. Одна карта модбаса.
А это и есть основной проект . Я загрузил его в контролер . Снова создал карту . Конвертировал ее . Загрузил в OPC . Сверил Ip и Адрес . Заработало .Раньше не работало а теперь заработало
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:52   #46
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
А это и есть основной проект . Я загрузил его в контролер . Снова создал карту . Конвертировал ее . Загрузил в OPC . Сверил Ip и Адрес . Заработало .Раньше не работало а теперь заработало
Чудес не бывает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:55   #47
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Чудес не бывает.
Скорее по какой то чудовищной случайности не получалось создать проект . И вот все заработало . Ну или по другому . Все заработало случайно
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024