Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.07.2021, 19:16   #31
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Спасибо! Завтра будем проверять.


Добавлено через 20 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Авария может возникать из-за севшей батареи. Батарею в этом случае нужно убрать или подождать, пока сядет сильнее.
Скажите, могут ли быть другие причины? Перед тем, как появилась эта ошибка на станке вышел из строя аналоговый датчик (4-20мА, подключен ко входу AIN0 с сопротивлением 120Ом - всё по инструкции). Прислал им новый проверенный датчик. После подключения датчика стала появляться эта ошибка. И новый датчик тоже не работает. Вероятнее всего, эти два обстоятельства как-то связаны. Гарантировать корректность соединений не могу, ибо местные умельцы оказались сами-с-усами: отключили старый датчик, подключили новый, "всё, как было по схеме", а теперь кричат "оно не работает".
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 10:40   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Скажите, могут ли быть другие причины? Перед тем, как появилась эта ошибка на станке вышел из строя аналоговый датчик (4-20мА, подключен ко входу AIN0 с сопротивлением 120Ом - всё по инструкции). Прислал им новый проверенный датчик. После подключения датчика стала появляться эта ошибка. И новый датчик тоже не работает. Вероятнее всего, эти два обстоятельства как-то связаны. Гарантировать корректность соединений не могу, ибо местные умельцы оказались сами-с-усами: отключили старый датчик, подключили новый, "всё, как было по схеме", а теперь кричат "оно не работает".
В SMH2010 вполне можно подпалить процессор всякими некрасивостями по аналоговым входам. Вход при этом должен выйти из строя, конечно же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024