Добрый день! Подскажите как узнать адреса ячеек аналоговых входов и можно ли их поменять.
_vit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 17:29   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от _vit_ Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите как узнать адреса ячеек аналоговых входов и можно ли их поменять.
Добрый день!

Тема создана в ветке "Вопросы о SMH2010", наверно речь пойдет о нем, название как-бы намекает на регистры modbus, но я не буду торопиться с выводами и уточню:

о каких "регистрах параметрах" идет речь? Может приложите проект, скрины?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 18:50   #3
_vit_
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Добрый день!

Тема создана в ветке "Вопросы о SMH2010", наверно речь пойдет о нем, название как-бы намекает на регистры modbus, но я не буду торопиться с выводами и уточню:

о каких "регистрах параметрах" идет речь? Может приложите проект, скрины?
Все верно

Проекта нет под рукой, контроллер SMH2010? c 6 аналоговыми входами 4-20, что бы вытащить эти параметры по модбас в систему ТМ нудны номера регистров, нигде не нашел.
_vit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 19:01   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от _vit_ Посмотреть сообщение
Все верно

Проекта нет под рукой, контроллер SMH2010? c 6 аналоговыми входами 4-20, что бы вытащить эти параметры по модбас в систему ТМ нудны номера регистров, нигде не нашел.
Мы контроллеры поставляем пустыми, дальше их покупают и программируют, поэтому мне неизвестно, что у вас загружено. Возможно у вас конструкторский проект,тогда можно попробовать считать по стандартным адресам, а может и нет.

В проекте можно посмотреть адреса переменных и есть ли вообще нужные вам переменные.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 19:11   #5
_vit_
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от _vit_ Посмотреть сообщение
Все верно

Проекта нет под рукой, контроллер SMH2010? c 6 аналоговыми входами 4-20, что бы вытащить эти параметры по модбас в систему ТМ нудны номера регистров, нигде не нашел.
Тест_1.psl
Изображения
Тип файла: png Снимок.PNG (9.1 Кбайт, 120 просмотров)
_vit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 21:39   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Добавить на поляну выход, назвать соответственно, завести на него температуру как и на экран.

По Ctrl+M увидим счастье.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.09.2019, 07:08   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от _vit_ Посмотреть сообщение
кактотак
Изображения
Тип файла: png 2019-09-27 10-07-04 Скриншот экрана.png (152.8 Кбайт, 163 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.09.2019, 08:37   #8
_vit_
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кактотак
Все понял, спасибо!! Буду тестировать.
_vit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 12:26   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от _vit_ Посмотреть сообщение
Все понял, спасибо!! Буду тестировать.
Обратите внимание, что на скрине у лорда адресация в hex, когда будете тестировать опрос opc-сервером, проверьте соответствие адреса, могут быть разные системы счисления.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 13:12   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кактотак
Лев, ну не так. Ему же наверх в ТМ температура нужна, а не цифирь с измерительной части.
Температурку с макроса на выход...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 14:28   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Лев, ну не так. Ему же наверх в ТМ температура нужна, а не цифирь с измерительной части.
Температурку с макроса на выход...
до этого пусть уже сам додумается


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 18:14   #12
_vit_
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
до этого пусть уже сам додумается
Тут думать нечего было , но все равно не получилось, подцепился модсканом в ячейке не показания.... но не исключено что я все же где-то ошибся
1.PNG
_vit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 18:21   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от _vit_ Посмотреть сообщение
Тут думать нечего было , но все равно не получилось, подцепился модсканом в ячейке не показания.... но не исключено что я все же где-то ошибся
Вложение 6598
Проверка, в которой от вас почти ничего не зависит: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231

А дальше уже разбирайтесь с модсканом, где вы там напортачили)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 18:54   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от _vit_ Посмотреть сообщение
Тут думать нечего было , но все равно не получилось, подцепился модсканом в ячейке не показания.... но не исключено что я все же где-то ошибся
Повторюсь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 16:59   #15
Lenprom
Новичок
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Насколько я понял топикстартера, он спрашивает следующее: если создатели проекта воспользовались конструктором и особо не заморачивались с изменениями и умолчаниями, то в какие ячейки конструктор раскладывает параметры Модбас. У меня похожая проблема, создатели шкафа вентиляции исчезли в тумане не оставив ни контактов ни схем. Хотелось бы понять, откуда можно считать состояние вентустановки и куда подавать команды включить-отключить? (по умолчанию)
Lenprom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 17:06   #16
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\Шаблоны инструкции
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 18:05   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\Шаблоны инструкции
небольшое уточнение, файлы со словом modbus)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 14:10   #18
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Здравствуйте!
Все описанное нашел и прочитал.
Вопрос аналогичный заданному никуда не ушел.
Есть у меня уставка температуры
A03F SCo_Уставка_t real Текущая уставка температуры 15…30
как изменить этот параметр? Как увеличить диапазон до 99 градусов?
Спасибо, извините!
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 14:52   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистры параметров

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Все описанное нашел и прочитал.
Вопрос аналогичный заданному никуда не ушел.
Есть у меня уставка температуры
A03F SCo_Уставка_t real Текущая уставка температуры 15…30
как изменить этот параметр? Как увеличить диапазон до 99 градусов?
Спасибо, извините!
Так.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 07-11-2019 135154.png (52.4 Кбайт, 105 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024