Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000
1.Предомной стоит задача к одному 2010 прицепить 3 датчика давления с выходом 4..20 мА и 3 датчика температуры PT1000 (Hel777). Какой модификации контроллер посоветуете, получится ли на одном SMH организовать все подключения или придётся прилеплять ещё один (безкорпусной вариант).
2.Требуется замерять температуры до возможно 280 градусов, подойдёт ли выше указанный датчик, или тут нужно что то другое. Замеряем температуру дымовых газов за котлом в вытяжной трубе. И подойдёт ли стандартный макрос Лоджика для этого датчика? Принимаются все ответы. |
17.05.2009, 18:31 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000
2. Если вы возьмете датчик с аналоговым сигнал 4-20 мА то существуют датчики на диапазон до 300 градусов, так что измерять 280 градусов можно без проблем.
1. А почему 3 датчика 4-20 а 3 дачика pt1000? Вы ведь можете взять модификацию с 6 входами 4-20 мА и поставить все датчики с таким сигналом... |
18.05.2009, 10:28 | #3 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000
Цитата:
Цитата:
Контроллер с помощью Pt1000 сможет измерить только до примерно 140 градусов. Тут более разумно использовать Pt100/ТСМ100/100П. А лучше ТСМ500/500П, если найдёте. ТСМ500 раньше довольно-таки широко применялись в котельных. Либо использовать датчики температуры с выходом 4..20мА и безо всяких доработок использовать контроллер SMH2010C-2ххх (6 токовых входов). Стандартный макрос подойдёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
18.05.2009, 23:18 | #4 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000
А разве стандартный макрос (выбор входа 4..20) не подразумевает выход значения в процентах (0..100%)? А ведь мне нужны действительные значения температур с такого типа датчиков.
можно конечпо использовать все токовые, но... Вобщем вот такой датчик http://www.avtomatica.ru/plugins/sho...=2&tab=general Макрос под него не напишу, не смогу. Что посоветуете? |
19.05.2009, 07:43 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000
так в чем проблема то? ну выдает Вам макрос значение в процентах... зная шкалу прибора совсем несложно преобразовать значения в процентах в значение в градусах... тоесть при 4 мА ноль градусов, а при 20 мА +300 градусов... линейная зависимость...
|
19.05.2009, 14:08 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000
Цитата:
|
|
19.05.2009, 16:57 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000
Хорошо, спасибо, буду пробовать.
|