|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.03.2009, 16:19 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Программатор и прошивка ядра (решено)
Получил программатор AVReal к сожалению нет никакой инструкции.
от PD80 , что на сайте подойдет? и самое плохое что он на lpt порт.(предупреждать надо!) |
31.03.2009, 10:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Цитата:
Программа для прошивки: SMAvrReal_setup.exe __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2012 в 17:05 |
|
31.03.2009, 13:35 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Спасибо за оперативность!
действительно с программой от сегнетикса все очень легко и просто. молодцы!!! еше раз СПАСИБО! |
29.09.2014, 07:11 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Что то не поддается подключиться к порту xp3 панели smh2010c программатором jtagice3. Выставляю на каждый пин разьема хр3 провод с аналогичным названием. Это правильно? Ещё в инструкции к PD 80 написано что можно проверить ножки 7.8.9.10 микросхемы dd1 и ножки 2.3. микросхемы dd2. Учитывая что не могу найти на эти микросхемы даташит. То не понимаю куда подключаться. У dd1 вообще 8 ножек, а проверять надо 9.10
|
29.09.2014, 09:48 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Цитата:
Если что-то не работает, я бы всё же поискал внешние проблемы, чем полез щупать ноги каких-либо микросхем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.10.2014, 10:45 | #6 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Подскажите - а какой по древности SMH2010 можно апгрейтить? Есть контролер ориентировочно 8-9 года выпуска. Увы современные лоджики с ним не хотят дружить .
|
12.11.2014, 12:50 | #7 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Цитата:
Arsie, подскажите пожалуйста: имеется контроллер серийный номер 115466, с версией прошивки ядра 2.236.0000. Реально ли ему обновить ядро так, чтобы библиотечный векторный ПИД 3-х позиционный заработал на нём? И если реально, то как? я не совсем понял из тем что тут читал, - обязательно ли физический программатор какой-то иметь, или же достаточно установить на ПК программу "AVReal commander" и файл нового ядра через неё залить по кабелю от разъёма LPT на ПК напрямую к ХР3 на плате контроллера? |
|
12.11.2014, 14:07 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2015, 12:21 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Добрый день. На объекте полностью изменилась конфигурация оборудования. Решили оставить существующий контроллер SMH, переделать только программу. Однако, когда попытались ее заменить, оказалось что ядро контроллера слишком старое. Он виден в сети, но новую программу из лоджика не загрузить.
Контроллер SMH C2010C-4222-01-5, серийный номер 124179. Ядро программировали SMAvrReal. Загрузка ядра прошла успешно, без ошибок. Но теперь в лоджике контроллер не видно вообще. На дисплее SMH горит статичная картинка «Kernel of SMLogix. _ 02.246.000.E+ _ (c) Segnetics 2006 _ tick = 99.94mS» Вот принтскрин окончания обновления. |
04.06.2015, 12:38 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Прошейте ядро ещё раз, но без сохранения калибровок.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.06.2015, 13:28 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра
Спасибо, все получилось
|
17.12.2017, 21:30 | #12 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Help! Кто может в Красноярске перешить SMH2010?
Или подскажите все доступные модели программаторов. |
17.12.2017, 22:11 | #13 | |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Цитата:
https://krsk.au.ru/10069008/ https://krsk.au.ru/10750112/ Какой лучше подойдет? |
|
18.12.2017, 01:02 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
[QUOTE=oldyem;38933]Нашел эти:
https://krsk.au.ru/10069008/ Я этим прошивал все легко и просто как написано в РЭ на смаш2010 только цоколевка разьема не совпадает |
18.12.2017, 05:48 | #15 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Ядро для него второе в списке? (С2010С-1321-01-5) http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/kernel/
И как его качать- он же .txt ? |
18.12.2017, 11:47 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Он не .txt а .a90
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.12.2017, 11:51 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Цитата:
Качать как любые другие файлы - правой кнопкой мыши и "Сохранить как..." __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.12.2017, 14:42 | #18 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Купил этот https://krsk.au.ru/10069008/
Разьём переделал в соответствии с распиновкой (левый верхний на контроллере -Vcc) На программаторе горит красный светодиод на контроллере зелёный. AVRProg V1.37 из архива PD80 выдает окошко сбоя рис.3 ЧЯДНТ? Или надо SMavrReal? Тогда какой порт выбирать? там LPT и другой. Последний раз редактировалось oldyem, 18.12.2017 в 14:57 |
18.12.2017, 15:03 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Цитата:
Кстати, что за "рис.3", где его смотреть? Если из документа к PD-80, то это именно несовместимость AVReal с вашим программатором. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.12.2017, 16:29 | #20 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Вы писали: Лучше обновить ядро в контроллере программатором BM9010 или BM9011 или подобным.
Я так понял AVReal как раз под эти программаторы. Тот, что я купил аналогичный. В интерфейсе AVReal надо выбрать порт, но там только LPT1 (2,3) и "другой" с пустым полем. |
18.12.2017, 16:35 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Цитата:
С BM9010 и BM9011 идёт свой софт. Скачайте его в мастерките. У вас ваш программатор должен быть виден как ком-порт. Драйверы вы вообще устанавливали какие-нибудь? AVReal под LPT-порт. Это аналог понипрога, если я правильно помню. PD-80 - это аналог байтбластера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.12.2017, 16:42 | #22 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Ставил драйвер USBasp. Нашел прогу AVRDUDE_PROG. Там требуется файл с расширением .hex
Также куча настроек Fuses. Как получить файл .hex и др.настройки? Последний раз редактировалось oldyem, 18.12.2017 в 16:55 |
18.12.2017, 17:07 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Цитата:
Др. настройки нужно считать с чипа. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.12.2017, 18:12 | #24 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Прошил. На дисплее SMH:
Kernel of SMLogix 02.240.000.E Segnetics 2006 tick=0.00ms Он обновился? Похоже нет. Проект также не заливается (Конструктор 1.20 Logix 3.23). А скачанное ядро должно определяться как тип файла .txt? Это нормально что ядро называется xxx1-01-x.hex.txt ? Просто он не скачивается правой клавишей, а сначала левой клавишей открываю как ссылку, а потом сохранить. И он сохраняется как .txt |
18.12.2017, 18:17 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Цитата:
Если сохранится с ошибкой, программатор не захочет заливать этот файл. Там контрольные суммы есть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.12.2017, 18:29 | #26 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Всё победил!
Ядро обновилось 2.246.000 Спасибо за помощь Арсению и NEW за вчерашнюю консультацию. Если много нафлудил, то не сердитесь, это всё стресс и истерика |
20.12.2017, 03:51 | #27 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
По ещё не остывшим следам подскажите: на SMH теперь не работают кнопки "2" и "<", а также вместо "0" вводится "6", вместо "9" вводится "8".
Это причина в криво вставшем ядре? Прогу заливал из конструктора версий 1.20 и 1.4 дважды- не помогло. |
20.12.2017, 10:51 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)
Цитата:
Кривость вставания проверяется верификацией сразу после прошивки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|