Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.10.2010, 08:44   #1
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Неудобства smh2010C

Хотел обратить внимание на существующее неудобства smh2010C Используя SMH2010C в течение нескольких лет столкнулись с такой проблемой:
Существуют проекты установок которые сделаны неск. лет назад и которые периодически приходится поддерживать и существует постоянно обновляемая среда разработки smlogix. Проблема заключается в том что в части smh2010c среда и ядро "живут как то сами по себе".
1. Нет полной совместимости старого ядра и свежей версии smlogix. Обновить ядро потребителю не всегда удается - проблема с отсутствием программатора у заказчика (сейчас комплектуем собственным программатором avr) и его боязни что-нибудь "сломать". В связи с этим приходится подстраиваться под существующую у заказчика версию ПО ядра. В связи с тем что на одном ПК в текущий момент может существовать только одна версия smlogix, приходится переустанавливать + существуют проблемы с открытием сохранением (проект сохраненный в новой версии не открывается в старой).
Может встроите в ядро загрузчик с помощью которого можно было обновить flash и eprom с помощью кабеля идущего в комплекте с контроллером.
2. Нет информации соответствия версия ядра - версия smlogix. Неудобно, а часто невозможно у заказчика по телефону, выяснить версию ядра прошитого контроллера (для этого необходимо стереть прошитый проект).
3. Нет поддержки сохранения копии епрома.
4. Неудобство загрузки через com-порт. В ноутбуках его уже давно не делают. Преобразователи usb-com работают неустойчиво или вообще не работают. Проблема бы решилась увеличением или игнорированием таймингов модбаса при загрузке проекта. Либо выбором иного протокола загрузки.
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 11:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от avas
Хотел обратить внимание на существующее неудобства smh2010C Используя SMH2010C в течение нескольких лет столкнулись с такой проблемой:
Существуют проекты установок которые сделаны неск. лет назад и которые периодически приходится поддерживать и существует постоянно обновляемая среда разработки smlogix. Проблема заключается в том что в части smh2010c среда и ядро "живут как то сами по себе".
Да, это действительно является проблемой нашего софта.




Цитата:
Сообщение от avas
1. Нет полной совместимости старого ядра и свежей версии smlogix. Обновить ядро потребителю не всегда удается - проблема с отсутствием программатора у заказчика (сейчас комплектуем собственным программатором avr) и его боязни что-нибудь "сломать". В связи с этим приходится подстраиваться под существующую у заказчика версию ПО ядра. В связи с тем что на одном ПК в текущий момент может существовать только одна версия smlogix, приходится переустанавливать + существуют проблемы с открытием сохранением (проект сохраненный в новой версии не открывается в старой).
Если выбрать "Сохранить как...", то можно сохранить проект в формате одной из старых версий SMLogix.



Цитата:
Сообщение от avas
Может встроите в ядро загрузчик с помощью которого можно было обновить flash и eprom с помощью кабеля идущего в комплекте с контроллером.
В наших новых контроллерах так и сделано. Для SMH2010 данная функция была признана неэффективной с точки зрения затрат на перепроектирование внутреннего ПО.



Цитата:
Сообщение от avas
2. Нет информации соответствия версия ядра - версия smlogix. Неудобно, а часто невозможно у заказчика по телефону, выяснить версию ядра прошитого контроллера (для этого необходимо стереть прошитый проект).
1) Меню -> Справка -> О программе, строчка "Kernel:" отображает целевую версию ядра для текущей версии SMLogix.

2) Меню -> Опции -> Диагностика и поиск, при считывании свойств контроллера отображается версия ядра (см. приложенную картинку). Если контроллер выпущен более 3-4 лет назад, то версию ядра считать не получится.

Могу посоветовать решать данную проблему следующим образом: записывать на два компакт-диска с загруженной в щит программой и сопутствующем софтом. Один диск прикладывать к комплекту документации на щит, а второй прятать за монтажную пластину внутри щита или скотчем приклеевать в незаметное место.

Этот способ очень много раз спасал меня в различных ситуациях, ведь проблема совместимости среди разработки и ядра не уникальна для нашей компании. Ею грешат и "гранды" индустрии



Цитата:
Сообщение от avas
3. Нет поддержки сохранения копии епрома.
Можете пояснить, что вы имеете ввиду?



Цитата:
Сообщение от avas
4. Неудобство загрузки через com-порт. В ноутбуках его уже давно не делают. Преобразователи usb-com работают неустойчиво или вообще не работают. Проблема бы решилась увеличением или игнорированием таймингов модбаса при загрузке проекта. Либо выбором иного протокола загрузки.
Существует множество таких конвертеров, с которыми модбас работает нормально. Например, рекомендованные нами ICP-CON i-7561 (i-7562/i-7563).

Но, тем не менее, я передам ваше пожелание нашим инженерам.


.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (17.4 Кбайт, 318 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 14:40   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

неоднократно нарывался на нечитаемость таких архивных дисков. надежней хранить на своем винте или где-нить в инете типа почты..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 14:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от LordN
неоднократно нарывался на нечитаемость таких архивных дисков. надежней хранить на своем винте или где-нить в инете типа почты..
Я описал дополнительно средство, а не основное.

PS. У меня всегда читалось... Хотя, диски, записанные 8 лет назад, читаются уже не очень хорошо Сейчас наверное хорошим вариантом являются флешки на 512 мб - стоят копейки и ныкаются гораздо проще.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 15:08   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

флешка да, былоб хорошо если на борту спк был для неё слотик - тут те и внешняя память и резервная копия кода/среды, и порнушка про запас..
а?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 16:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от LordN
флешка да, былоб хорошо если на борту спк был для неё слотик - тут те и внешняя память и резервная копия кода/среды, и порнушка про запас..
а?
В роли порнушки заснятый процесс поиска обрыва в проводе, проложенном в стене?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 10:23   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

угу, поиска, или секас с установкой.. иногда полезно снять а потом и посмотреть что сделано и как делалось..
вопщем при очередном глобальном апгрейде железяки былоб неплохо впендюрить слотик. идально - усб. накрайняк - микросиди или еще какой-нить подобный. я не только про смх, но про пихсель


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 10:33   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от LordN
угу, поиска, или секас с установкой.. иногда полезно снять а потом и посмотреть что сделано и как делалось..
вопщем при очередном глобальном апгрейде железяки былоб неплохо впендюрить слотик. идально - усб. накрайняк - микросиди или еще какой-нить подобный. я не только про смх, но про пихсель
а может проще сделать возможность прошивать биос и программу при помощи Ethernet порта?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 11:14   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от Max2114
а может проще сделать возможность прошивать биос и программу при помощи Ethernet порта?
И USB и Ethernet есть у SMH-2Gi.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 10:49   #10
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

почему бы не заменить порт 232 на интерфейс USB 2.0 full speed на базе USB-UART конвертера CP2102; ..цена вопроса капейки
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 11:20   #11
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Wink Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от zev_
почему бы не заменить порт 232 на интерфейс USB 2.0 full speed на базе USB-UART конвертера CP2102; ..цена вопроса капейки
Следующий вопрос будет "почему бы не сделать этот USB порт хостом с поддержкой флешек а-ля модули памяти"


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 11:25   #12
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

вопрос шел о неудобстве работы с 232.. если в этом контексте то просто заменой порта на usb эта проблема решается... если честно то достали кабеля 232 ( пере обжимаю почти через день)...
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 11:35   #13
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

еще одно самое большое неудобство это аналоговый выход 0-10в.. зачастую приходится часто управлять пневнозадвижками с входом 4-20ма.. в итоге используя конвертеры - стоимость конвертеров перекрывает стоимость и как следствие экономическую выгоду от использования smh
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:06   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от zev_
если честно то достали кабеля 232 ( пере обжимаю почти через день)...
А может один раз нормально сделать?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:08   #15
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

А Вы хотите универсальные выходы и в итоге подорожание контроллера? Мне вот это совершенно не нужно.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:12   #16
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

а может сразу на борт поставить разъем 232, а не порнографию с rj..

Последний раз редактировалось Arsie, 02.03.2012 в 11:22
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:14   #17
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

по поводу подорожания - мне не нужен архаичный 0-10в.. достаточно нормального 4-20ма.. удорожание это не может дать никакого.. а из 4-20 если очень нужно - в шунт резистор 470ом и получи 0-10
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:19   #18
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от New
А Вы хотите универсальные выходы и в итоге подорожание контроллера? Мне вот это совершенно не нужно.
давай посчитаем.. имеем 4 выхода 0-10в + 4 конвертера (0-10в - 4-20ма) каждый по 2900.. итого на перевод тратишь 11600руб.. при стоимости
C2010-2323-000-5 = 8387руб... ахриненная экономия на копеечных токовых повторителях
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:26   #19
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

А мне вот 4-20 нужен очень (очень-очень) редко. А если уж нужен, то ставлю удалённый модуль I/O стороннего производителя, обычно 8 каналов по цене около половины стоимости SMH.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:33   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от zev_
а может сразу на борт поставить разъем 232, а не порнографию с rj..
Можно было и поставить. Но производитель изначально решил ставить RJ (кстати, их ставят многие), а о том, что изменения в технологии рассчитываются не по стоимости комплектующих, Арсений писал уже много раз. Поищите на форуме.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось Arsie, 02.03.2012 в 11:22
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:52   #21
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от New
Можно было и поставить. Но производитель изначально решил ставить RJ (кстати, их ставят многие), а о том, что изменения в технологии рассчитываются не по стоимости комплектующих, Арсений писал уже много раз. Поищите на форуме.
согласен ставят многие.. согласен, что стоимость в железе расчитывается не по стоимости самого железа, но в данном контроллере стоимость всего контроллера как изделие не превышает 100евро со всеми наворотами, все остальное прибыль и окупание предварительных затрат на разработку, софт и .тд. но если учитывать, что схематехника контроллера открытая от avr - логично сделать раз как положено, а не как в России.. в данном постере обсуждаются пожелания к дальнейшим модификациям, поэтому ссылаться на форум Арсения о расчете себестоимости нелогично)
аналогия) я же неговорю что ваз плох, я говорю что я в таком виде его не хочу) если вопрос был бы только в себестоимости то все ездили бы только на классике))

Последний раз редактировалось Arsie, 02.03.2012 в 11:27
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 11:00   #22
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от zev_
вопрос шел о неудобстве работы с 232.. если в этом контексте то просто заменой порта на usb эта проблема решается... если честно то достали кабеля 232 ( пере обжимаю почти через день)...
Если дело в кабеле, то его достаточно один раз сделать нормально, и он прослужит ни один год...
Если дело в отсутствии портов COM на современных ноутбуках, то проще постоянно иметь в сумке с ноутбуком преобразователь USB-COM, которые продаются от 350 рублей.
Я не считаю удачной идею замену в SMH2010 порта RS232 на USB по нескольким причинам:
1. Контроллер SMH2010 старый, вот-вот будет снят с производства. Любые модернизации этого контроллера вряд ли окупятся.
2. Сейчас в SMH2010 порт СОМ2 универсальный RS232/485. Если СОМ2 сделать USB, то он будет только USB. А значит - прощай возможность подключения модема...
3. RS232 хорош тем, что он работает всегда с любым компьютером. USB обязательно требует драйвера. Конечно, установку и регистрацию драйверов можно включить в пакет установки SMLogix. Но все равно это не по промышленному фэн-шую.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 13:00   #23
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
....
1. Контроллер SMH2010 старый, вот-вот будет снят с производства. Любые модернизации этого контроллера вряд ли окупятся.
....
Несмотря на то что контроллер старый, он не будет сниматься с производства, я думаю ещё ближайшие несколько лет, поэтому поводу можно не переживать, но вот развивать этот продукт точно не будут, потому что есть более мощные платформы с более высоким запасом ресурсов типа SMH2Gi и SMH2G, которые как раз и получат дальнейшее развитие.
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 13:20   #24
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

контроллеры 2g и 2gi не устраивают по двум причинам
1- высокая стоимость
2- у smh размеры как раз под сименсовские панели.. ввиду этого для моих задач (переделка сименса) подходит в линейке signetics только smh
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 13:23   #25
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от zev_
контроллеры 2g и 2gi не устраивают по двум причинам
1- высокая стоимость
2- у smh размеры как раз под сименсовские панели.. ввиду этого для моих задач (переделка сименса) подходит в линейке signetics только smh
ну если вы переделываете симнес под смч то это скорее всего не стабильная работа и не очень уж надолго? Я бы советовал в таком случае пообщаться с менеджерами... если они будут планировать сворачивать производство - купить у них очень много контроллеров и преспокойно использовать
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 13:28   #26
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

переделка сименса в основном происходит по причине дорогой стоимости софта и кабелей.. и как следствие невозможности изменения программы силами собственных кип.. запасаться вперед - зачем мне вкладывать собственные деньги в будущие проекты?
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 13:51   #27
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от zev_
переделка сименса в основном происходит по причине дорогой стоимости софта и кабелей.. и как следствие невозможности изменения программы силами собственных кип.. запасаться вперед - зачем мне вкладывать собственные деньги в будущие проекты?
ну значит это все-же не серийные проекты... SMH будут продавать еще несколько лет - думаю, что вам хватит а там глядишь и сименсы закончатся
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:07   #28
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от AlexMan
но вот развивать этот продукт точно не будут
А я вот против такого подхода! С2010 очень удачный и отработанный продукт по соотношениям цена\качество и цена\возможности. Его развивать НУЖНО! 2Г и 2Ги - неплохи, но С2010 - лучше по обоим соотношениям однозначно!
Особенно, в связи с изменением цены на 2Г и 2Ги.

На рынке ПЛК до сих пор нет хотя-бы близко подошедшего аналога!


Даёшь развитие С2010!!!
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:43   #29
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неудобства smh2010C

Цитата:
Сообщение от SMH
А я вот против такого подхода! С2010 очень удачный и отработанный продукт по соотношениям цена\качество и цена\возможности. Его развивать НУЖНО! 2Г и 2Ги - неплохи, но С2010 - лучше по обоим соотношениям однозначно!
Особенно, в связи с изменением цены на 2Г и 2Ги.

На рынке ПЛК до сих пор нет хотя-бы близко подошедшего аналога!


Даёшь развитие С2010!!!
А его развивать уже некуда.... цена опять же не та будет....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024