Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.12.2009, 11:37   #1
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Smh2010. Din 230v Ac

Стоит задача подключить к дискретным входам SMH2010 сигналы 230В АС. Подключил вот по такой простейшей схеме, работает, уже около двух часов.
Вопрос: можно ли так делать? Смущает то, что напряжение, измеренное на входе SMH2010 относительно клеммы 22, около 70В, при разрешённых в РЭ 50В.
Заранее спасибо за ответы.
Изображения
Тип файла: jpg SMH2010 230В АС.JPG (9.4 Кбайт, 220 просмотров)
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 11:52   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Smh2010. Din 230v Ac

Имхо, при таком включении у всех датчиков не будет гальванической развязки от сети. С точки зрения электробезопасности это ай-ай...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 11:56   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh2010. Din 230v Ac

Цитата:
Сообщение от SMH
Стоит задача подключить к дискретным входам SMH2010 сигналы 230В АС. Подключил вот по такой простейшей схеме, работает, уже около двух часов.
Вопрос: можно ли так делать? Смущает то, что напряжение, измеренное на входе SMH2010 относительно клеммы 22, около 70В, при разрешённых в РЭ 50В.
Заранее спасибо за ответы.
Защита давит входное напряжение до 70 вольт (в вашем случае). Это в любом случае нехорошо, т.к. защитные цепи разогреваются. Но ток небольшой, поэтому разогреваются несильно.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 12:21   #4
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh2010. Din 230v Ac

Ток около 1мА, при напряжении 70В рассеивается 0,07Вт. Это ведь не страшно?
Про отсутствие гальванической развязки всё понимаю, но датчики в данном конкретном случае отсутствуют, всё сигналы в пределах одного шкафа.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 12:47   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh2010. Din 230v Ac

Цитата:
Сообщение от SMH
Ток около 1мА, при напряжении 70В рассеивается 0,07Вт. Это ведь не страшно?
Про отсутствие гальванической развязки всё понимаю, но датчики в данном конкретном случае отсутствуют, всё сигналы в пределах одного шкафа.
Да, 1мА не страшно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024