Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
В конце концов увидел, что вышла очередная версия SMLogix (до этого было Smlogix 3.28.0146, Встроенное ПО 181003-133755) и из неё обновил контроллер, после чего модем заработал. Просто интересно есть ли какие-то предположения исходя из Вашего опыта?
Обновили именно обновили, или отформатировали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 12:16   #32
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновили именно обновили, или отформатировали?
Нет, не форматировал, только обновил ПО.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 14:09   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Нет, не форматировал, только обновил ПО.
Тогда это максимум что могло сделать - это очистить память модема от любых СМС в нём содержащихся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 14:20   #34
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда это максимум что могло сделать - это очистить память модема от любых СМС в нём содержащихся.
А принудительно очистить память модема от СМС возможно?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 17:03   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А принудительно очистить память модема от СМС возможно?
По идее, они там и не должны накапливаться. SMH4 после анализа СМС удаляет её из модема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 13:13   #36
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Возник вопрос: Главный Администратор не может сам себя добавлять/удалять из групп по смс? Такая ситуация: есть группа Администраторы (состоит из Главного Администратора и Администратора), которая допущена до управления группами по смс. Когда я с телефона Главного Администратора командую на добавление/удаление Администратора в группу Пользователи, то всё ок, а когда с телефона Главного Администратора пытаюсь добавить Главного Администратора в группу Пользователи, то ничего не происходит.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 14:52   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Возник вопрос: Главный Администратор не может сам себя добавлять/удалять из групп по смс? Такая ситуация: есть группа Администраторы (состоит из Главного Администратора и Администратора), которая допущена до управления группами по смс. Когда я с телефона Главного Администратора командую на добавление/удаление Администратора в группу Пользователи, то всё ок, а когда с телефона Главного Администратора пытаюсь добавить Главного Администратора в группу Пользователи, то ничего не происходит.
ГА - это суперпользователь, с которым почти ничего нельзя сделать, чтобы ничего не сломать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 15:21   #38
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ГА - это суперпользователь, с которым почти ничего нельзя сделать, чтобы ничего не сломать.
Т.е. не только он сам себя не может добавить в другую группу, но и кто-то другой из допущенных к управлению группами не может его добавить в другую группу?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 15:43   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Т.е. не только он сам себя не может добавить в другую группу, но и кто-то другой из допущенных к управлению группами не может его добавить в другую группу?
Его задача - управлять другими пользователями и не умереть по глупости оператора. Поэтому с ним ничего нельзя сделать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 15:52   #40
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Его задача - управлять другими пользователями и не умереть по глупости оператора. Поэтому с ним ничего нельзя сделать.
Понял, спасибо.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 07:46   #41
Cannabis
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Господа знатоки, предоставляю анамнез:
SMH 4; Встроенное ПО 190306 - 100441;
SMLogix Версия: 3.30.0200
Модем ICM 0100010

Не уходят СМС-сообщения, по событию, но заметил интересную закономерность, если перезаливаю проект то смс приходит, но при повторном событии, снова ничего не происходит...
Подскажите в какой стороне искать проблему.
Изображения
Тип файла: png ICM 0100010.PNG (54.4 Кбайт, 38 просмотров)
Cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 12:01   #42
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Cannabis Посмотреть сообщение
Господа знатоки, предоставляю анамнез:
SMH 4; Встроенное ПО 190306 - 100441;
SMLogix Версия: 3.30.0200
Модем ICM 0100010

Не уходят СМС-сообщения, по событию, но заметил интересную закономерность, если перезаливаю проект то смс приходит, но при повторном событии, снова ничего не происходит...
Подскажите в какой стороне искать проблему.
У меня была такая же проблема, но только с 2Gi. Сохраните проект под Logix 3.28. Скачайте Logix3.28.0146. Отформатируйте контроллер из под 3.28. и заливайте проект в контроллер. После этого у меня все заработало
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 12:10   #43
Cannabis
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
У меня была такая же проблема, но только с 2Gi. Сохраните проект под Logix 3.28. Скачайте Logix3.28.0146. Отформатируйте контроллер из под 3.28. и заливайте проект в контроллер. После этого у меня все заработало
Спасибо, попробую сегодня.
Cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 13:09   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Cannabis Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую сегодня.
Чтобы понизить версию проекта, необходимо из 3.30 выбрать "сохранить как"- версия 3.28. Сохраняетесь, потом закрываете проект, лоджик снова предложит сохраниться, не соглашайтесь, иначе проект снова станет 3.30.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 16:02   #45
Cannabis
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Чтобы понизить версию проекта, необходимо из 3.30 выбрать "сохранить как"- версия 3.28. Сохраняетесь, потом закрываете проект, лоджик снова предложит сохраниться, не соглашайтесь, иначе проект снова станет 3.30.
Испробовал предложенные варианты. Не помогло. Еще заметил одну особенность smconfig, пока работаешь с проектом в smconfig видны условия, как только вышел из проекта (закрыл проект или перезагрузил пк) снова открываю проект, захожу в smconfig и уаля, условия куда то испарились.

Или допустим заливаю проект в плк (сконфигурированный на отправку смс) из под smconfig, подключаюсь к плк через браузер и в списке на отправку смс нет условий, сами сообщения есть а вот условий по которым они должны отправляться нет.

Какие советы будут господа?
Cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 16:15   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Cannabis Посмотреть сообщение
Испробовал предложенные варианты. Не помогло. Еще заметил одну особенность smconfig, пока работаешь с проектом в smconfig видны условия, как только вышел из проекта (закрыл проект или перезагрузил пк) снова открываю проект, захожу в smconfig и уаля, условия куда то испарились.
"Дискетку" нажать не забываете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 07:53   #47
Cannabis
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"Дискетку" нажать не забываете?
Признаюсь, поначалу я ее не заметил. Но потом я ее нажимал, результат один и тот же
Изображения
Тип файла: png SMConfig-бесит.png (116.4 Кбайт, 38 просмотров)
Cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 10:04   #48
Cannabis
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Добился отдачи от модема.
И так, последовательность моих действий была такой:
Сохранил проект под версией 3.28, закрыл SMLogix без сохранения, снова запустил SMLogix открыл проект сохраненный под версией 3.28, скомпилировал залил в SMH, подключил модем к ПК удостовериться что sms отправляются, снова подключил его к контроллеру, зашел в контроллер через веб-интерфейс, там внес все условия и нужный текст. Не отправляется.... Стал пробовать разные варианты и понял что виной всему были скобки в тексте. Сейчас пока что sms уходят.
Изображения
Тип файла: png path875-0.png (151.6 Кбайт, 52 просмотров)
Cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 12:08   #49
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Cannabis Посмотреть сообщение
Добился отдачи от модема.
И так, последовательность моих действий была такой:
Сохранил проект под версией 3.28, закрыл SMLogix без сохранения, снова запустил SMLogix открыл проект сохраненный под версией 3.28, скомпилировал залил в SMH, подключил модем к ПК удостовериться что sms отправляются, снова подключил его к контроллеру, зашел в контроллер через веб-интерфейс, там внес все условия и нужный текст. Не отправляется.... Стал пробовать разные варианты и понял что виной всему были скобки в тексте. Сейчас пока что sms уходят.
Вообще в последней верси https://segnetics.com/smlogix должны быть исправлены оба бага, и со скобками, и с отправлением, надо только из под нее контроллер отформатировать. Но если вам скобки не очень нужны, оставайтесь на 3.28.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 07:54   #50
Cannabis
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вообще в последней верси https://segnetics.com/smlogix должны быть исправлены оба бага, и со скобками, и с отправлением, надо только из под нее контроллер отформатировать. Но если вам скобки не очень нужны, оставайтесь на 3.28.
В последней версии вроде бы нормально все работает. Спасибо за помощь.
Cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 15:37   #51
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Проблема: не работает модем V1. Без разницы какой оператор. Контроллер SMH4, SMLogix 3.33.208 (из-под него контроллер форматировался). Модем мигает сначала зеленой лампочкой (вроде регистрация в сети), потом мигает синей (должен при этом работать), но контроллер его не видит (на блоке MODEM INFO нули), на некоторых контроллерах (перетыкал в такие же) выдает аварию "Модем не поддерживается". Что делать?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 15:40   #52
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Где приобретали модем? Серийный номер скажете? Логи пришлете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 15:46   #53
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Где приобретали модем? Серийный номер скажете? Логи пришлете?
У вас, 524794, логи попробую записать куда-нибудь...


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
У вас, 524794, логи попробую записать куда-нибудь...
Телефон как накопитель в режиме передачи файлов не определяется, больше пока некуда записывать логи
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 11:02   #54
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

По SFTP скачать можете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 06:31   #55
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По SFTP скачать можете?
Если подскажете как - попробую
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 11:18   #56
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Если подскажете как - попробую
Сначала в системном меню включите расширенные логи.

Любым SFTP-клиентом, например FileZilla, подключиться к контроллеру по его ip(логин-пароль по умолчанию root-segnetics), папка var/logs.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 14:57   #57
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сначала в системном меню включите расширенные логи.

Любым SFTP-клиентом, например FileZilla, подключиться к контроллеру по его ip(логин-пароль по умолчанию root-segnetics), папка var/logs.
Вернулся из командировки с нерабочим модемом. Уже тут записал логи на таком же контроллере. Вам всю папку прислать или конкретные файлы?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 19:09   #58
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Вернулся из командировки с нерабочим модемом. Уже тут записал логи на таком же контроллере. Вам всю папку прислать или конкретные файлы?
Отчет о доставке, кстати, приходит при отправке смс на этот модем.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 12:39   #59
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Вам всю папку прислать или конкретные файлы?
Так что?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 13:26   #60
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Отформатируйте контроллер из 3.33.213, проверьте, что проблема сохранилась. Если да, пришлите проект и папку logs. и описание действий для повторения.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024