Здравствуйте,где можно найти модуль,который блокирует сигналы real и int, т.е два входа,один из кот 0 либо 1 ,2ой - аналоговый, при единице на первом входе - пропускает аналоговый сигнал,при нуле-блокирует...
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 05:51   #2
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка сигнала

Посмотрите информацию по мультиплексору (MUX). Думаю это то, что Вам нужно.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 11:01   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Блокировка сигнала

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Посмотрите информацию по мультиплексору (MUX). Думаю это то, что Вам нужно.
Либо регистр (REG). Но при нуле на булевом входе он не сбросит выход в 0, а "запомнит" то, что было при 1 на входе.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 11:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка сигнала

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,где можно найти модуль,который блокирует сигналы real и int, т.е два входа,один из кот 0 либо 1 ,2ой - аналоговый, при единице на первом входе - пропускает аналоговый сигнал,при нуле-блокирует...
Вам нужно разъяснить значение термина "блокирует".

У аналогового сигнала нет несуществующих (заблокированных) форм, поэтому его блокировка - это либо "остановка" (регистр-защёлка), либо приведение к предопределённому состоянию (мультиплексор).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 12:02   #5
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка сигнала

Если взять "защелку",то где его посмотреть?
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 12:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка сигнала

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Если взять "защелку",то где его посмотреть?
Это блоки REG(int) и REG(real).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024