Вопрос 1:

Возможно ли программировать SMH4, без использования виртуальной машины, как это описано в данном руководстве для Trim5
http://forum.segnetics.com/showthrea...5117#post35117.

Вопрос 2: как из C++ при компиляции на контроллере обращаться к переменным Shared Memory.
archi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 18:29   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: C++ без toolchain на SMH4

1. Возможно. Алгоритм тот же самый.
2. Способ, наверняка, есть. Состоит он в выдёргивании библиотек из тулчейна 2Gi, и попытка сборки и адаптации их в целевой системе. Собственно говоря, именно поэтому в примере указан способ передачи данных через localhost и модбас, как более простой.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.11.2017 в 18:40
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 18:41   #3
archi
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: C++ без toolchain на SMH4

Спасибо за отклик. Буду думать.
archi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:09   #4
archi
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: C++ без toolchain на SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Способ, наверняка, есть. Состоит он в выдёргивании библиотек из тулчейна 2Gi, и попытка сборки и адаптации их в целевой системе.
Назрел пара вопросов, в продолжение диалога. Для начала опишу задачу. Есть проект на SMH2Gi в котором используется большое число shared memory, поставили задачу перевести этот проект на SMH4, в связи с этим и предыдущим разговором собственно вопрос. В каком направлении по вашему мнению двигаться лучше: пытаться собрать на контролере библиотеки с помощью существующего в проектах для SMH2Gi Makefile (сопряженно как я понял с установкой QT на контроллер) или же пытаться самому написать makefile для обычного make без использования qt. К слову я довольно неопытный программист, так что могу не учитывать некоторые особенности процесса.
archi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:23   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: C++ без toolchain на SMH4

QT установить - это, пожалуй, реально, но уж очень сложно.

Лучше всего использовать именно toolchain(вирт.машину с кросс-компилятором), либо отказаться от использования shared memory в пользу modbus через localhost.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:34   #6
archi
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: C++ без toolchain на SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
QT установить - это, пожалуй, реально, но уж очень сложно.
т.е нужно искать как использовать QT в контроллере, хорошо спасибо
Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Лучше всего использовать именно toolchain(вирт.машину с кросс-компилятором),
Как я понимаю для SMH4 отсутствует виртуальная машина.
Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
либо отказаться от использования shared memory в пользу modbus через localhost.
Проект уже написан(для 2Gi) и там уже использованы shared memory.

Как я понял у меня несколько вариантов: разбираться с qt на контроллере либо переписывать проект без использования shared memory.
archi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:43   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: C++ без toolchain на SMH4

Цитата:
Сообщение от archi Посмотреть сообщение
Как я понимаю для SMH4 отсутствует виртуальная машина.
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/C/LinuxVM/


PS. Не понимаю, в чём проблема с SHM. Библиотека есть, точки входа те же. С точки зрения Cpp ничего не изменилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:44   #8
archi
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: C++ без toolchain на SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хах и как это я пропустил спасибо большое
archi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:47   #9
archi
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: C++ без toolchain на SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/C/LinuxVM/


PS. Не понимаю, в чём проблема с SHM. Библиотека есть, точки входа те же. С точки зрения Cpp ничего не изменилось.
Упустил наличие вирт машины, прошу прощения за беспокойство.
archi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе