Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.03.2013, 13:23   #1
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Прошивка ядра на SMH-2G

По просьбе Арсения создаю данную тему... Предыстория такова, здесь выложена часть переписки: "Указанная на Вашем сайте последовательность прошивки ядра контроллера SMH 2G (серийный номер 175432, версия ядра на нем 04.267.004, С/Н 0000072803, модификация изделия 4221-01-Х) не приводит к желаемому результату. Контроллер определяется, про попытке обновить ядро запускается отсчет 30 секунд, в этот интервал времени питание с контроллера на 10 секунд снимается и потом подается вновь. Отсчет времени доходит до 0 и на этом процесс заканчивается, ядро соответственно не прошивается. Предпринимались попытки прошить контроллер выключением питания до начала процесса прошивки и включением его до того как программа прошивки досчитает до 0. Безуспешно...." От Арсения был получен ответ: "Случай уже разобран на форуме. Отключите батарейку."
В продолжение темы... "Воспользовался Вашим советом по отсоединению батареи от контроллера при прошивке ядра. Результат точно тот же. Проблема решилась только прошивкой через гипертерминал конвертером USB-RS485. У Вас есть что сказать по этому поводу?" Ответ Арсения: "Могу сказать, что это один их описанных в документации способов."
Если я правильно понял ответ разработчика, на данный момент из двух способов решения проблемы - прошивки ядра - остался один, не самый удобный для пользователя. Потому есть предложение поправить это в хелпнике и добавить упоминание о необходимости отключения батареи контроллера...
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 13:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
По просьбе Арсения создаю данную тему...
Версия лоджика?

Модель конвертера?

Версия операционной системы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 15:18   #3
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Данная процедура прошивки была опробована на обычном стационарном компе с реальным СОМ-портом и на ноутбуке с адаптером USB-COM Aten UC-232A, операционка обоих компов Windows XP SP3. Версия SMLogix 3.24.0289
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 15:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Данная процедура прошивки была опробована на обычном стационарном компе с реальным СОМ-портом и на ноутбуке с адаптером USB-COM Aten UC-232A, операционка обоих компов Windows XP SP3. Версия SMLogix 3.24.0289
Версия лоджика 3.24.322 работает аналогично?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 21:32   #5
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Не проверял... Если Вы не против,я займусь другой,своей работой,а не поиском и перебором рабочих версий для решения проблемы прошивки ядра. В жизни еще так много интересного и непознанного
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 10:40   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Не проверял... Если Вы не против,я займусь другой,своей работой,а не поиском и перебором рабочих версий для решения проблемы прошивки ядра. В жизни еще так много интересного и непознанного
Использование последних версий софта - это как бы изначально и есть экономия вашего времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 12:14   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Использование последних версий софта - это как бы изначально и есть экономия вашего времени.
Порой возникает другая проблема. Уезжая на объект скачиваю последние версии софта. Приезжаю на объект, заканчиваем монтаж, запускаем - и вылазят какие-нибудь глюки. Начинаешь выяснять что и как и в итоге оказывается что глюки решаются обновлением ядра. И все бы ничего, но вот почему-то у меня постоянно на объектах проблема с интернетом. А два года назад я вообще в другой стране работал, где с интернетом было не просто плохо, а плохо катастрофически плохо (выкачивание смлоджика отнимало 1-2-3 часа времени.. однажды я даже в другой город поехал, потому что там 3G работало).
PS я не жалуюсь, вы молодцы, что своевременно устраняете глюки и выкладываете исправления, но как-то вот хочется чтобы таких моментов было по меньше.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 13:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Порой возникает другая проблема. Уезжая на объект скачиваю последние версии софта. Приезжаю на объект, заканчиваем монтаж, запускаем - и вылазят какие-нибудь глюки.
Именно поэтому на моём рабочем ноутбуке всегда две версии софта: самая последняя и испытанная. Если натыкаюсь на глюк, то откатываюсь на испытанную версию.

Причём я не о нашем оборудовании - это актуально абсолютно для всех. В том числе Сименсы/Бековы со товарищи.

Так вот. О чем я. Найдя глюк в старой версии я никогда не начинаю поднимать по этому поводу бучу, т.к. в этом нет никакого практического смысла. Глюк может быть уже давно исправлен.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Начинаешь выяснять что и как и в итоге оказывается что глюки решаются обновлением ядра. И все бы ничего, но вот почему-то у меня постоянно на объектах проблема с интернетом.
Такое было только один раз - при исправлении бага в СМАрте, из-за которого потребовалось обновить ядра у Pixel-25, SMH-2G и SMH-2Gi. Самые свежие ядра всегда идут в комплекте с лоджиком.

Т.е. если новый лоджик просит новые ядра, то они у вас уже есть на диске и ничего дополнительно скачивать не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 13:43   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Такое было только один раз - при исправлении бага в СМАрте, из-за которого потребовалось обновить ядра у Pixel-25, SMH-2G и SMH-2Gi. Самые свежие ядра всегда идут в комплекте с лоджиком.

Т.е. если новый лоджик просит новые ядра, то они у вас уже есть на диске и ничего дополнительно скачивать не нужно.
Это я знаю. Поэтому тогда я и выкачивал новый смлоджик и вместе с ним новые версии ядер. Как раз тогда были проблемы со смартом (некорректно работали менюшки).
Насчет новых версии софта... я вот обычно стараюсь "до последнего" не обновлять СМлоджик... только преед выездом в коммандирову обычно выкачиваю последнюю версию.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 14:17   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Насчет новых версии софта... я вот обычно стараюсь "до последнего" не обновлять СМлоджик... только преед выездом в коммандирову обычно выкачиваю последнюю версию.
Поступаю абсолютно наоборот - перед командировкой всё должно быть проверено!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 14:27   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поступаю абсолютно наоборот - перед командировкой всё должно быть проверено!
Так вот я перед выездом и выкачиваю последние версии. Только я их не устанавливаю а "ложу про запас". А как делать наоборот - я что-то себе и не представляю... к примеру я преед выездом обычно занимаюсь проектированием шкафов, администраивными задачами по распределению работы, закупками материалов, датчиков и т.д. и т.п. Очень редко последнее время мне перед выездом удается заниматься подготовокой ПО для контроллеров... (правда полседнее время типовые решения мы зашиваем и тестируем сразу при сборке, благо для этого теперь есть время и ресурсы). Поэтому обычно перед выездом у меня стоит на буке последняя версия ПО, с которым я до этого работал на объекте (или иногда у себя дома), и инсталлы последних версий...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 16:47   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
как делать наоборот - я что-то себе и не представляю... Очень редко последнее время мне перед выездом удается заниматься подготовокой ПО для контроллеров...
Я - ленивый человек. Мне удобнее готовить ПО, сидя в кресле в кондиционированном воздухе офиса, а не в как правило грязном и далёком от климатического комфорта помещении. В итоге я немало времени экономлю чисто на более удобных условиях труда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 17:50   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я - ленивый человек. Мне удобнее готовить ПО, сидя в кресле в кондиционированном воздухе офиса, а не в как правило грязном и далёком от климатического комфорта помещении. В итоге я немало времени экономлю чисто на более удобных условиях труда.
Я также предпочитаю делать это в офисе, и меньше на объекте. Однако реалии моей работы последнее время редко дают мне такю роскошь. Я и начальник отдела автоматизации и проектировщик и программист и наладчик ответсвенный за закупку комплектующих (хорошо хоть не монтажник еще до кучи)... есть еще пара инженеров но они пока что заменить меня не могут и делают часть "рутины"... одного пытаюсь научить программить контроллеры но пока еще все в стадии начала обучения... вот как-то так. Ежели бы я только программил то тоже скорее всего большую часть программ готовил бы сидя в удобном кресле...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 15:51   #14
shooreiko
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вопрос: Прошивка ядра на SMH-2G

Добрый день!
Возникла такая проблемка.
После обновления ядра до 04.275.004, в SmLogix контроллер не находится.

Но при этом дает обновить ядро снова.

В сервисном меню адрес 1 скорость 115200.

Что с этим делать и как с этим бороться?

Контроллер SMH 2G, sn:54271
Модиф. изд: 4222-01-2
SmLogix 3.25.0016
shooreiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 16:53   #15
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от shooreiko Посмотреть сообщение
Добрый день!
Возникла такая проблемка.
После обновления ядра до 04.275.004, в SmLogix контроллер не находится.

Но при этом дает обновить ядро снова.

В сервисном меню адрес 1 скорость 115200.

Что с этим делать и как с этим бороться?

Контроллер SMH 2G, sn:54271
Модиф. изд: 4222-01-2
SmLogix 3.25.0016
может ошиблись и не то ядро зашли в контроллер?

это SMH2G-42x1-01-2-ver275.sim или это SMH2G-42x2-01-2-ver275.sim ?
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 17:01   #16
shooreiko
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

На контроллере нацарапано 4221 01 2 соответственно прошивка должна быть SMH2G-42x2-01-2-ver275.sim ?
shooreiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 17:16   #17
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G

Цитата:
Сообщение от shooreiko Посмотреть сообщение
Контроллер SMH 2G, sn:54271
Модиф. изд: 4222-01-2
Цитата:
Сообщение от shooreiko Посмотреть сообщение
На контроллере нацарапано 4221 01 2 ..
какая все таки модель у вас ?
Модиф. изд: 4221-01-2
Модиф. изд: 4222-01-2

такое ядро и ставьте:

SMH2G-42x1-01-2-ver275.sim
SMH2G-42x2-01-2-ver275.sim
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024