Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.08.2021, 13:59   #1
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ошибка контроллера

Контроллер при загрузке программы выдал следующую ошибку. При этом пропала связь модбас.
Как вернуть в рабочее состояние ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1465.jpg (254.6 Кбайт, 13 просмотров)
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 14:45   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

По всем адресам и скоростям искали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 15:27   #3
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Оно какое то время работало и связь была, загрузил отладку - экран пошел волнами , потом ошибка и связь пропала.
Контроллер 2006 г .в.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 15:53   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Оно какое то время работало и связь была, загрузил отладку - экран пошел волнами , потом ошибка и связь пропала.
Контроллер 2006 г .в.
какой-нить электролит высох


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 16:02   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
какой-нить электролит высох
Конечно, как вариант. Питание, кстати, переменное или постоянное? Но меня смущает, что это при загрузке случилось.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 16:18   #6
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

24 VDC
Экран волнами -не сам экран, а символы на нем перемещались,
как будто меняется адресация в памяти.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 17:59   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
24 VDC
Экран волнами -не сам экран, а символы на нем перемещались,
как будто меняется адресация в памяти.
Снимите баратейку, дайте полежать минут 10. Включите питание. Если всё норм, батарейку подключайте при включенном питании. На батарейке должно быть более 3.3В, иначе под замену или вообще не подключайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 11:26   #8
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Не помогло (

Последний раз редактировалось Neowise, 04.10.2021 в 11:41
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 12:56   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

По всем адресам искали, включая 0?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.10.2021, 10:52   #10
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Связь у него есть оказывается, контроллер находит.
Похоже ядро надо обновить.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 11:04   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Связь у него есть оказывается, контроллер находит.
И как так оказалось, подробности расскажете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 05.10.2021 в 11:41
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 11:26   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И как так оказалось, подробности расскажете?
Контроллер 2006 года. Если ядро у него родное, то это что-то типа 235/238 версии. Современные лоджики с ним не работают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.10.2021, 12:20   #13
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И как так оказалось, подробности расскажете?
Проделал махинации с батарейкой, картинка не изменилась. Отложил до лучших времен. Полежало на полочке, подключился и (чудо) связь появилась.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 12:40   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Проделал махинации с батарейкой, картинка не изменилась. Отложил до лучших времен. Полежало на полочке, подключился и (чудо) связь появилась.
Ну там да, потребление от батарейки очень маленькое, поэтому до 20 минут иногда может отлёживаться, пока конденсаторы разрядятся. Бывали отдельные случаи и по полдня.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.10.2021 в 12:52
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.12.2021, 13:34   #15
inan2013
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

При заливке программы пишет ошибка Logic InstrErr Code-0x0889. Adr.-0x0001215A
На другие ставилась программа без проблем.
Если программа с нескольких блоков, то ставится.
Что может быть?
Изображения
Тип файла: jpg photo_2021-12-09_11-31-34.jpg (63.4 Кбайт, 8 просмотров)
inan2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 13:50   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от inan2013 Посмотреть сообщение
При заливке программы пишет ошибка Logic InstrErr Code-0x0889. Adr.-0x0001215A
На другие ставилась программа без проблем.
Если программа с нескольких блоков, то ставится.
Что может быть?
В процессе загрузки программы отключите питание контроллера. Затем включите и напишите версию ядра.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 14:20   #17
inan2013
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

такое ядро
Изображения
Тип файла: jpg photo_2021-12-09_12-17-58.jpg (58.9 Кбайт, 8 просмотров)
inan2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 14:20   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от inan2013 Посмотреть сообщение
такое ядро
Старенькое, не знает всех блоков, которые сейчас есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.12.2021, 14:29   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от inan2013 Посмотреть сообщение
При заливке программы пишет ошибка Logic InstrErr Code-0x0889. Adr.-0x0001215A
На другие ставилась программа без проблем.
Если программа с нескольких блоков, то ставится.
Что может быть?
Можно этот проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 14:35   #20
inan2013
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

вот проект
inan2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 14:37   #21
inan2013
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

проект
Вложения
Тип файла: zip 1SMV.zip (354.6 Кбайт, 10 просмотров)
inan2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 12:29   #22
inan2013
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно этот проект?
вы смотрели проект? получится что-нибудь сделать?
inan2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 12:56   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера

Цитата:
Сообщение от inan2013 Посмотреть сообщение
вы смотрели проект? получится что-нибудь сделать?
У меня ваш проект загрузился, но и ядро у меня 244. Думаю, Арсений прав, вы попадаете на неизвестные блоки. Но у вас там не большое разнообразие, можно вычислить экспериментальным путем.

Если я правильно вычислил, попробуйте удалить из проекта блок KEYBOARD.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024