Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.12.2021, 19:41   #1
Asup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Условия использования

Подскажите в руководстве по эксплуатации SMH2010C написано что его можно эксплуатировать при температурах от -15С (без замораживания) до +55С. Меня интересует термин "без замораживания"- это условия при которых не допустимо образования наледи на стенках шкафа управления?
У нас сегодня в помещении +1 и что-то не шибко быстро отзывается экран, а что будет когда температура опустится ниже -10?... Или сейчас на моменте проектирования уже предусмотреть установку обогревателя в шкаф?
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 10:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Условия использования

Цитата:
Сообщение от Asup Посмотреть сообщение
Подскажите в руководстве по эксплуатации SMH2010C написано что его можно эксплуатировать при температурах от -15С (без замораживания) до +55С. Меня интересует термин "без замораживания"- это условия при которых не допустимо образования наледи на стенках шкафа управления?
У нас сегодня в помещении +1 и что-то не шибко быстро отзывается экран, а что будет когда температура опустится ниже -10?... Или сейчас на моменте проектирования уже предусмотреть установку обогревателя в шкаф?
Замораживание - это наледь и иней. Т.е. охлаждение должно быть без перехода без выпадения росы.

LCD при отрицательных температурах будет тормозить, если вам нужна отзывчивость, используйте версию с VFD - она отзывчива до -40.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.12.2021, 15:07   #3
Asup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Условия использования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Замораживание - это наледь и иней. Т.е. охлаждение должно быть без перехода без выпадения росы.

LCD при отрицательных температурах будет тормозить, если вам нужна отзывчивость, используйте версию с VFD - она отзывчива до -40.
К сожалению в наличии только версия с ЖКИ, значит будем городить подогрев ...
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024