Старый 10.09.2021, 16:16   #1
Sizovroman
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нет связи с SMH2010

Здравствуйте, первый раз работаю с данным контроллером и сразу проблема. Два дня писал программу, не было никаких проблем, периодически подключался и проверял. Сегодня многократно тестируя написанное во время одной из загрузок( или уже после того как программа загрузилась) начали появляться черные квадраты на экране. Я подумал на какой-нибудь скачок напряжения и быстро контроллер обесточил. Повторные попытки установить связь не принесли результата. Не находит. Экран горит, но ничего не показывает, на кнопки не реагирует. Соединяюсь через MOXA uport 1150. Настройки связи в порядке, наш старый, но ещё живой ( у него с клавиатурой и экраном проблемы) SMH2010 сразу находится. Кроме БП phoenix contact на 24в и MOXa ничего не подключалось.
Sizovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 16:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Sizovroman Посмотреть сообщение
Здравствуйте, первый раз работаю с данным контроллером и сразу проблема. Два дня писал программу, не было никаких проблем, периодически подключался и проверял. Сегодня многократно тестируя написанное во время одной из загрузок( или уже после того как программа загрузилась) начали появляться черные квадраты на экране. Я подумал на какой-нибудь скачок напряжения и быстро контроллер обесточил. Повторные попытки установить связь не принесли результата. Не находит. Экран горит, но ничего не показывает, на кнопки не реагирует. Соединяюсь через MOXA uport 1150. Настройки связи в порядке, наш старый, но ещё живой ( у него с клавиатурой и экраном проблемы) SMH2010 сразу находится. Кроме БП phoenix contact на 24в и MOXa ничего не подключалось.
Открутите крышку и снимите батарейку. Похоже она села.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 16:57   #3
Sizovroman
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Он без батарейки
Sizovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 17:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Sizovroman Посмотреть сообщение
Он без батарейки
Квадратики и прочие эффекты тогда говорят о какой-то неисправности контроллера. Ближе к аппаратной.

Переставьте старый контроллер в новы корпус с дисплеем, как быстрое решение проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 17:11   #5
Sizovroman
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

На старом проблема с кнопками, и это не проблема самих кнопок или шлейфа. При установке в новый корпус они так же или не работают, или залипают или не срабатывают. Тоже что то с аппаратной частью. Залив новой программы не помогает
Sizovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 17:22   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Sizovroman Посмотреть сообщение
На старом проблема с кнопками, и это не проблема самих кнопок или шлейфа. При установке в новый корпус они так же или не работают, или залипают или не срабатывают. Тоже что то с аппаратной частью. Залив новой программы не помогает
Нетипично для SMH2010 иметь проблемы с опросом клавиатуры. Попробуйте прочистить разъём клавиатуры от окислов. Возможно сыровато ему было когда-то. То же и с дисплеем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 17:45   #7
Sizovroman
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Разъем уже чистили, и плату. Не помогло. Ложные срабатывания кнопок остались. Меня больше интересует что с новым SMH, куда могла связь пропасть?
Sizovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 18:07   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Sizovroman Посмотреть сообщение
Разъем уже чистили, и плату. Не помогло. Ложные срабатывания кнопок остались. Меня больше интересует что с новым SMH, куда могла связь пропасть?
Если бы не было квадратиков, то я бы сказал, что во время загрузки сетевых настроек прошла помеха или искажение данных. Это лечится снятием батарейки. Оба факта не ваши.

Если у вас есть программатор AVR ISP, то проблему можно порешать удалённо. Или хотя бы точно её определить. Если его нет, то в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 14:10   #9
Sizovroman
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Программатор купим. USB AVRISP CH, Внутрисхемный AVR подойдет?
Напишите как, с кем и когда связаться для удаленной помощи в это деле
Sizovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 14:29   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Sizovroman Посмотреть сообщение
Программатор купим. USB AVRISP CH, Внутрисхемный AVR подойдет?
Напишите как, с кем и когда связаться для удаленной помощи в это деле
Берёте прошивку по вашей модели контроллера: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/kernel/

Считываете фьюзы с CPU, загружаете с ними прошивку. EEPROM чистите после этого.

Хотя можно начать с чистки EEPROM, это также может помочь, если там мусор.

PS. Цоколёвка разъёма в РЭ на SMH2010


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 21:09   #11
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMH2010

Перед прошивкой советую проверить цоколевку разьема, я покупал программатор у меня не совпала.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024