Добрый день!

Подскажите как организовать аварию обрыва датчика температуры при ПИД регулировании? Сейчас при обрыве датчика температуры Sensor V3 на выходе выдает -60 и макрос ПИД регулирования выдает сигнал на полное открытие клапана, а мне надо при обрыве чтобы он полностью закрылся.
Изображения
Тип файла: jpg 2019-04-15_16-04-39.jpg (62.4 Кбайт, 85 просмотров)
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 17:21   #2
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Добрый день!

Подскажите как организовать аварию обрыва датчика температуры при ПИД регулировании? Сейчас при обрыве датчика температуры Sensor V3 на выходе выдает -60 и макрос ПИД регулирования выдает сигнал на полное открытие клапана, а мне надо при обрыве чтобы он полностью закрылся.
У макроса есть выход авария, если авария то он в 1, как на твоем "скрине", я его обычно использую.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 17:28   #3
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
У макроса есть выход авария, если авария то он в 1, как на твоем "скрине", я его обычно использую.
Подскажите каким блоком/макросом воспользоваться, что бы завести туда аварию и ПИД регулятор выдал бы 0
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 17:35   #4
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Подскажите каким блоком/макросом воспользоваться, что бы завести туда аварию и ПИД регулятор выдал бы 0
Если самый простой вариант, то можно так.
На макросе "PID" поставь вход "Data" в 0, выход "авария" заведи на вход "PID" "Сброс".
Или можно использовать блок MUX.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 18:30   #5
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Если самый простой вариант, то можно так.
На макросе "PID" поставь вход "Data" в 0, выход "авария" заведи на вход "PID" "Сброс".
Или можно использовать блок MUX.
Спасибо за подсказку! Помогло, вот так получилось:
Изображения
Тип файла: jpg 2019-04-15_17-33-47.jpg (72.0 Кбайт, 81 просмотров)
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 18:46   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку! Помогло, вот так получилось:
Лучше дополнительно давать сброс, регулятору-то тоже нужно "говорить", что с датчиком беда и считать управление не только нет смысла, но и вредно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 19:51   #7
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лучше дополнительно давать сброс, регулятору-то тоже нужно "говорить", что с датчиком беда и считать управление не только нет смысла, но и вредно.
Спасибо, так и сделал. Еще вопрос: есть макрос погодозависимого регулирования по наружному датчику температуры?
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 10:44   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Спасибо, так и сделал. Еще вопрос: есть макрос погодозависимого регулирования по наружному датчику температуры?
Есть целый Конструктор, который вам выдаст готовую программу на такое регулирование.

http://segnetics.com/smconstructor_itp

Если есть желание освоить всё самостоятельно, то смотрите в сторону апроксиматора в библиотеке макросов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 11:11   #9
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть целый Конструктор, который вам выдаст готовую программу на такое регулирование.

http://segnetics.com/smconstructor_itp

Если есть желание освоить всё самостоятельно, то смотрите в сторону апроксиматора в библиотеке макросов.
Спасибо за информацию, конечно есть желания во всем разобраться, и очень здорово что вы в этом помогаете!
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 12:57   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация аварии ДТ

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Спасибо, так и сделал. Еще вопрос: есть макрос погодозависимого регулирования по наружному датчику температуры?
есть. он называется апроксиматор


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024