Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.05.2016, 23:09   #31
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
еще и заразная

[OFFTOP]Многоопытный, чем то рассерженый на Сегнетикс, клиент написал трояна-вируса и под видом новичка подсунул его. Мстя его была ужасна [/OFFTOP]
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 01:08   #32
Yogurt
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже не смешно она (эта файла) еще и заразная...
Повторяется все при сохранении файла, копировании содержимого поляны в новый проект. А дальше повторяется в новых проектах.
Вложение 3325

Лог контроллера засран May 19 19:59:07 smse: Cant write to pipe! val=1004512 ret=-1 errno=32

Полная переустановка лоджика не помогает.
Загрузил Ваш вариант в режиме отладки. Лампочки у меня не моргают.

Я одного не пойму. Что этот макрос ранее никто не использовал??? Это же ваша разработка.
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 13:49   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Только купил свой первый контроллер и мне так "повезло"?

Проблема с дискретным входом на новом 2Gi:
https://youtu.be/IK0xMGsQO1M
Одинаково с перемычкой и без.

SmLogix последний 3.27.0373
Режим отладки роли не играет.
Нашли ошибку. При выборе контроллера модификации 31, .т.е. серверный, в лоджике в конфигурационных файлах закралась ошибка распределения дискретных входов.

Проблема решается сменой модификации на 01, т.е. на клиентскую.

Никаких ограничений в работе контроллера это не вызовет, т.к. сам выбор модификации вообще ни на что не влияет и был когда-то сделан по просьбе клиентов, которые очень хотели обязательно что-то выбрать.

По факту, лоджик никак не отличает контроллыры 31 и 01. Это верно и для Пикселя и для 2G и для 2Gi.


В следующей версии лоджика будет исправлено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 13:59   #34
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Опоздал с ответом.
Кстати в 3.26 модификация не выбиралась
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 17:16   #35
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема решается сменой модификации на 01, т.е. на клиентскую.
Всё получилось, все заработало.

Кто теперь восстановит наши нервные клетки?
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 17:23   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
Всё получилось, все заработало.

Кто теперь восстановит наши нервные клетки?
Выходные, пиво и женщины


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 18:35   #37
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выходные, пиво и женщины
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024