|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.02.2018, 13:23 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010 не может выровнять заданную t°
помогите советом граждане, куда копнуть?
один из контроллеров SMH2010 постоянно вертит задвижкой по воде то на 100% то на 0% заданная t в канале 20° фактическая около 30° и контроллер закрывает задвижку по воде до 0%, t в канале падает до 16° и контроллер открывает задвижку по воде на 100% так и не может выровнять температуру. и в помещении как бы жарковато |
16.02.2018, 13:29 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
Нужно "крутить" настройки регулятора водяного калорифера. Если у вас, конечно, они есть в проекте.
Если это конструкторский проект - то должно быть меню настроек, в котором эти параметры имеются. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.02.2018, 13:46 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
|
16.02.2018, 13:52 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
Надписи на экране вашего контроллера такие, как на фото на странице прибора?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.02.2018, 18:30 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
Цитата:
У нас приточная вентиляция имеет радиатор, температура которого регулируется смесительным узлом. датчик температуры стоит в канале приточки и еще один датчик на обратной воде. та квот температура на обратке постоянно меняется то 39 то 16 в зависимости от положения смесительного узла. ниже фото отображения температуры в меню контроллера. Если надо скажите какое меню сфотографировать пришлю еще фотографии. |
|
16.02.2018, 18:44 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
Цитата:
Однако Gromov вам правильно написал, крутить нужно настройки регулятора, если они в этой программе есть. Вам проще будет установить Конструктор и создать в нём новую стандартную программу на вашу вентустановку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.02.2018, 19:12 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
Цитата:
Gromov имел ввиду настройки регулятора в самом контроллере (непосредственно в работе, ну тоесть в рабочем состоянии? Скажите пожалуйста в каком меню настройка регулятора? в меню "настройки" можно задать температуру в канале, нижнюю температуру когда клапан закроется и еще несколько параметров среди которых настройки регулятора не нашел. |
|
16.02.2018, 19:35 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
Вот смотрите, у вас есть телефон. В нём есть список контактов. И вот вы сейчас спрашиваете - А кто это у меня тут записан третьим по счёту на буку "C"?
Откуда же я это знаю? Да, у меня такой же телефон, как у вас. Но список контактов у нас разный. И спрашивать меня о том, чьи там телефоны и кто все эти люди - бесполезно. Я этого не знаю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.02.2018, 12:17 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
Цитата:
|
|
17.02.2018, 12:26 | #10 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°
Бесплатное. Скачай и пользуйся. http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/
__________________ Спасибо Последний раз редактировалось mkv, 17.02.2018 в 12:46 |