у меня вентиляционная система с роторным регенератором и водяным калорифером.

Защита от заморозки утилизатора происходит при падении температуры в вытяжном канале ниже нормы на 3 градуса? Что при этом происходит - остановка регенератора или его вращение на минимальной скорости. Также что при этом происходит с вентиляторами притока - они останавливаются, чтобы дать оттаять утилизатору?

Еще не могу понять: в инструкции n_recycle_rotor написано: "Обмерзание рабочего колеса – срабатывает при падении температуры вытяжки ниже 0°С. Рекуператор останавливается, его работа возобновляется, когда температура вытяжки станет выше аварийной. В журнал заносится запись «Обмерз. рекуператора»" , но в проекте связь "tвытяжки.авар" вообще никуда не идет.

Помогите разобраться!
Вложения
Тип файла: zip ПВ_69_HVAC_нов_версия_редакт_обмерз_рек2.zip (1.28 Мбайт, 33 просмотров)
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 19:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: вопросы по работе макроса РоторУт SMConstructor (HVAC)

Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть несколько вопросов по работе SMConstructor (HVAC) v.1 40s3.
у меня вентиляционная система с роторным регенератором и водяным калорифером.

Защита от заморозки утилизатора происходит при падении температуры в вытяжном канале ниже нормы на 3 градуса? Что при этом происходит - остановка регенератора или его вращение на минимальной скорости. Также что при этом происходит с вентиляторами притока - они останавливаются, чтобы дать оттаять утилизатору?
Роторный рекуператор может инициировать две аварии:

• Обмерзание рабочего колеса – срабатывает при падении температуры вытяжки ниже 0°С. Рекуператор останавливается, его работа возобновляется, когда температура вытяжки станет выше аварийной. В журнал заносится запись «Обмерз. рекуператора»

• Защита двигателя – при этом контроль электрических параметров электродвигателя осуществляется встроенными функциями самого частотного преобразователя. В журнал заносится запись «Авария рекуператора», рекуператор отключается.


Это описание исчерпывающе. Т.е. если что-то не написано, значит этого нет.


Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Еще не могу понять: в инструкции n_recycle_rotor написано: "Обмерзание рабочего колеса – срабатывает при падении температуры вытяжки ниже 0°С. Рекуператор останавливается, его работа возобновляется, когда температура вытяжки станет выше аварийной. В журнал заносится запись «Обмерз. рекуператора»" , но в проекте связь "tвытяжки.авар" вообще никуда не идет.
Устаревшие данные. Когда-то было именно так, сейчас "норма - 3 градуса".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 22:42   #3
NewUser
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: вопросы по работе макроса РоторУт SMConstructor (HVAC)

Т.е. аварийная ситуация обмерзание возникает при снижении температуры вытяжки до 3 *С?
А при температуре выше аварийной штатно работает ПИД регулятор, управляя скоростью ротора?
Изображения
Тип файла: png вход_аварийная температура.PNG (3.8 Кбайт, 38 просмотров)
Тип файла: png снижение ниже нормы_мороз.PNG (10.5 Кбайт, 30 просмотров)
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 22:49   #4
NewUser
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: вопросы по работе макроса РоторУт SMConstructor (HVAC)

В проекте предусмотрено реле давления на роторном регенераторе и датчик температуры в вытяжном канале. Хотелось бы использовать реле для контроля загрязненности и для дополнительного контроля факта обмерзания для повышения надежности, раз уж он есть. Как мне лучше это сделать?
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 11:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: вопросы по работе макроса РоторУт SMConstructor (HVAC)

Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Т.е. аварийная ситуация обмерзание возникает при снижении температуры вытяжки до 3 *С?
Сейчас "норма - 3 градуса". Можно написать иначе: "норма" минус три градуса. Т.е. из нормы нужно вычесть три градуса и получить температуру границы защиты.



Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
А при температуре выше аварийной штатно работает ПИД регулятор, управляя скоростью ротора?
Защита от обмерзания рабочего колеса

Кроме регулятора температуры приточного воздуха на рекуператор также влияет и температура вытяжки. При снижении температуры воздуха в вытяжном канале ниже заданной в устаке «Твыт, норма» возникает опасность обмерзания рабочего колеса, поэтому управление перехватывается ограничительным регулятором, который будет снижать производительность рекуператора до того момента, пока температура вытяжки не стабилизируется на заданной отметке. Коэффициенты регулятора для режима ограничения задаются в меню параметрами «P(ограничение)» и «I(ограничение)».


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 11:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: вопросы по работе макроса РоторУт SMConstructor (HVAC)

Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
В проекте предусмотрено реле давления на роторном регенераторе и датчик температуры в вытяжном канале. Хотелось бы использовать реле для контроля загрязненности и для дополнительного контроля факта обмерзания для повышения надежности, раз уж он есть. Как мне лучше это сделать?
Если колесо загрязнено настолько, что это чувствует реле давления, то вероятность его обмерзания уменьшается из-за нарушения теплопроводности.

Делать это заведением доп. аварии в обработчик аварий и её настройке. Подробности в "Принципы работы сконструированных программ". Я бы советовал настроить реле на границу, когда от колеса уже кусок льда остаётся и останавливать вентустановку - ей уже ничего иное не поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024