Этот макрос имеет два входа и один выход. Макрос сравнивает значения, поступающие на его входы и передаёт на выход самое большое из них.
Вложения
Тип файла: msl max(a-b)(real).msl (3.2 Кбайт, 757 просмотров)
Тип файла: msl max(a-b).msl (3.2 Кбайт, 570 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.08.2011 в 15:30
Arsie сейчас на форуме  
Старый 02.08.2011, 15:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор максимального или минимального значения

Этот макрос также имеет два входа и один выход. Макрос сравнивает значения, поступающие на его входы и передаёт на выход самое маленькое из них.
Вложения
Тип файла: msl min(a-b)(real).msl (3.2 Кбайт, 497 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме  
Старый 02.08.2011, 15:35   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор максимального или минимального значения

А этот макрос хитрее: два входа и два выхода. Макрос сравнивает значения, поступающие на его входы и передаёт на верхний выход самое большое, а на нижний самое маленькое из них.

Другими словами, это сортировка двух чисел.
Вложения
Тип файла: msl minmax(a-b)(int).msl (3.4 Кбайт, 600 просмотров)
Тип файла: msl minmax(a-b)(long).msl (3.5 Кбайт, 408 просмотров)
Тип файла: msl minmax(a-b)(real).msl (3.5 Кбайт, 492 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2012 в 16:49
Arsie сейчас на форуме  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024