Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.11.2017, 16:49   #1
elecktra
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Панель управления ДГУ на SMH2G

Добрый день.
Подскажите, у кого-нибудь возникала мысль собрать на контроллере SMH2G (с модулем МС) панель управления ДГУ? А может у кого-то получилось реализовать?

Давно зреет такая мысль, но пока есть некоторые трудности. Во-первых, это калибровка резистивных датчиков температуры и давления двигателя. Во-вторых, связка контроллера и магнитного датчика числа оборотов двигателя. Ну и в-третьих, в идеале - связка актюатора дроссельной заслонки двигателя и контроллера для автоматической подстройки оборотов (это опционально, для сибаритов).

Выбор этой модели контроллера обусловлен, в первую очередь, ценой, ну и вроде бы подходящей функциональностью.

Как думаете, у этой идеи есть будущее или даже заморачиваться не стоит?
elecktra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 17:15   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Панель управления ДГУ на SMH2G

Ну тут многое зависит от изначальной установки.
Допустим, тнвд у него механический, и не требует управления.

Датчик оборотов можно завязать на скоростной вход smh4. Термометры, если использовать pt1000- никаких проблем не будет. С датчиками давления 4..20 - ещё проще.

Дроссельная заслонка в дизеле? .... Подозреваю, речь идёт о приводе регулятора давления... Здесь нужен бы какой-то быстрый сервопривод. Можно использовать от станочного привода, с управлением 0..10 В. Но такой сервопривод выйдет по цене сопоставимо с самим smh4+мс.

Плюс ещё точно понадобятся всякие другие датчики, так что обвес контроллера, на мой взгляд, выйдет не менее 3-5 стоимостей контроллера. Так уж ли важна цена 2G в этом вопросе?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 19:22   #3
elecktra
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления ДГУ на SMH2G

В том то и вопрос, чтобы использовать штатные резистивные датчики двигателя, потому как и Pt1000, и датчики 4-20 мА установить в штатные места двигателя может быть проблематично. По поводу дроссельной заслонки - каюсь, имелся ввиду регулятор оборотов на механическом ТНВД с актюатором типа GAC и привязка его к контроллеру.

По поводу других датчиков - перечисленных вполне хватит для полноценной работы ДГУ.
elecktra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 21:37   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления ДГУ на SMH2G

Цитата:
Сообщение от elecktra Посмотреть сообщение
В том то и вопрос, чтобы использовать штатные резистивные датчики двигателя
Да не вопрос: используйте вместо МС модули ввода другого производителя.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 10:30   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Панель управления ДГУ на SMH2G

Цитата:
Сообщение от elecktra Посмотреть сообщение
В том то и вопрос, чтобы использовать штатные резистивные датчики двигателя, потому как и Pt1000, и датчики 4-20 мА установить в штатные места двигателя может быть проблематично.
К сожалению, я не знаю, что там за датчики применяются, какая у них градуировка и прочие параметры. Но если они входят в диапазон измерений модуля МС - дальше дело программирования, чтобы заставить их показывать правильные показания.

Ещё как-то обсуждали похожую тему здесь.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024