|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.12.2015, 22:56 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Приём смс
Наблюдается проблема приёма смс для управления.
После первого корректного приёма и изменения значения, счётчик принятых смс становится 1, и всё - больше не принимает ничего и не изменяет значение. Отправка смс остаётся рабочей. Прошивка modem 0.1.625. Рабочая прошивка modem 0.1.400. Можно сейчас получить старую прошивку? Для установки контроллера на объект. Или какие файлы надо скопировать. Какие логи необходимо приложить? Модем zte827f - мтс 4g Так же с новой прошивкой: управление через web постоянно вываливается с 500 ошибкой. Старая версия просто не отображает системную информацию. Браузер: ie 11, chrome 46.0.2490.86 m Как работает получение баланса - не отображает в обоих случаях. |
09.12.2015, 23:54 | #2 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Наблюдается проблема приёма смс для управления.
После первого корректного приёма и изменения значения, счётчик принятых смс становится 1, и всё - больше не принимает ничего и не изменяет значение. Отправка смс остаётся рабочей. Проблемная прошивка репозиторий release3. kernel 2.6.29.680 libs 0.1.605 logix 0.265.579 menu 1.0.726 modem 0.1.639 qtlibs 0.1.580 skipper 0.1.824 software 265.582 sql 0.0.590 templatelite 1.1.564 Рабочая прошивка репозиторий release2. kernel 2.6.29.441 libs 0.1.366 logix 0.265.340 menu 1.0.487 modem 0.1.400 qtlibs 0.1.341 skipper 0.1.585 smconnect 0.1.183 software 265.343 sql 0.0.351 templatelite 1.1.339 Можно сейчас получить старую прошивку? Для установки контроллера на объект. (контроллер только купил, но видимо не новый, так как разительно отличается "синим" дисплеем) Какие логи необходимо приложить? Модем zte827f - мтс 4g Так же с новой прошивкой: управление через web постоянно вываливается с 500 ошибкой. Старая версия просто не отображает системную информацию. Браузер: ie 11, chrome 46.0.2490.86 m Как работает получение баланса - не отображает в обоих случаях. |
09.12.2015, 23:55 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Цитата:
Например, сказать, какую версию лоджика вы используете. Приложить проект. И лог-файлы из контроллера (зайти по FTP на контроллер) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.12.2015, 23:58 | #4 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Какие пути логов? То что в папке projects - там пустовато про модем.
Программа на компьютере 3.26.0447. Аналогично с Setup_Logix_3.26.0322.12800. |
10.12.2015, 00:04 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Прикладываю проект.
Он ещё совсем маленький и не доработанный. Но смс очень хочется. |
10.12.2015, 00:56 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Может modem_0.1.402_armel.deb подойдет - более ранних у меня не сохранилось...
|
10.12.2015, 14:23 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Те самые. Попробуйте включить в системном меню режим ведения логов.
Надо разбираться в вашем случае, т.к. у меня на столе билайн+iRZ90 нормально показывают баланс. Попробуйте симку другого оператора, если баланс появится, значит ваш оператор изменил формат запроса баланса или ответа на запрос. Старые прошивки всегда можно взять из старых дистрибутивов лоджика. Думаю, вам нужен 3.25 лоджик. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2015 в 14:34 |
10.12.2015, 16:18 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
|
10.12.2015, 16:29 | #9 | |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Цитата:
На старом release2. Буду эксперименитровать с разными версиями пакетов благо у вас они есть в репозитарии, но кстати modem 0.1.400 нету. Эта версия там пропущена( |
|
10.12.2015, 16:38 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
|
10.12.2015, 18:52 | #11 | |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Цитата:
У МТС - запятая. Это может быть проблемой? |
|
10.12.2015, 19:09 | #12 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Очень извиняюсь, но сейчас снова попробовал - ничего не менял.
Только в проекте лампочку другую поставил. Заработал модем на приём. kernel - 2.6.29.680 libs - 0.1.605 logix - 0.265.579 menu - 1.0.726 modem - 0.1.639 mysql-server-5.0 qtlibs - 0.1.580 skipper - 0.1.824 software - 265.582 sql - 0.0.590 templatelite 1.1.564 Остался вопрос баланса |
10.12.2015, 19:10 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Цитата:
Ещё важно указание слова перед числом баланса. В настройках оператора есть. Если слово сменили, то число не найдёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2015, 21:07 | #14 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Разобрался почему не проходит запрос!
Для модема huawei 827f запрос баланса должен быть в pdu кодировке и ОБЯЗАТЕЛЬНО обрамлён кавычками. У вас без кавычек. at+cusd=1,"A3180C3602",15 пример для #100# Я не знаю где это можно поменять. Думаю только вы в программе можете это поправить. Заранее спасибо. Буду ждать Смски вроде работают стабильно. Вписать A3180C3602 в номер телефона не даёт программа. А так у вас попеременно сделан запрос: то просто номер в кавычках "#100#", то без кавычек A3180C3602 |
10.12.2015, 21:16 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Цитата:
Вообще, все модемы в PDU работают без кавычек и в стандарте АТ-команд кавычек нет. Может это баг конкретной прошивки модема? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2015, 21:25 | #16 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Думаю, что это для всех модемов данной марки.
http://blog.shumaher.net.ru/2013/07/...s-huawei-e586/ |
11.12.2015, 00:40 | #17 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Не могу найти решение для такой задачи:
Сделать возможность задания 10 номеров для отсылки смс, но использовать только сколько реально надо. Если делать два поля для ввода, то при некорректном задании номера телефона (нули например) процесс уходит в вечный цикл отправки одной и той же смс. Хотелось бы настраивать количество повторов отправки и сделать возможность разрешения отправки на конкретный номер из FBD. Так же хотелось бы разрешать подключаться через usb модем в интернет через переменную в fbd. |
11.12.2015, 09:56 | #18 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Цитата:
Цитата:
Вы имеете ввиду установку коннекта или вообще инициализацию и работу модема? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
11.12.2015, 19:46 | #19 | |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Цитата:
Этот конкретный модем требует. И никак иначе не заведётся. Думаю у него от этого "затык" и происходит( А у вас есть документация, чтобы отказаться использования logix совсем? Сегодня последней версией заливал контроллеры. Как итог - надо всё проверять: легко может удалиться парочка связей, которые заметить сложно и потом не работает аварийная автоматика. Почему происходит точно не выяснил, но локализация идёт в самые правые и нижние блоки обычно. Я понимаю, что это сложные программные продукты. Так побуду тестировщиком. Очень нравится аппаратная часть. В том же Codesys 2 я тоже ошибки ловил необъяснимого характера) |
|
11.12.2015, 20:04 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.12.2015, 20:07 | #21 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
|
11.12.2015, 20:48 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
__________________ RTFM |
11.12.2015, 20:52 | #23 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Эх... вот бы писать со всеми такими готовыми функциями, но в текстовом формате. с++, ST - всё пойдёт.
И читать удобно, и править. И вообще не надо мозг взрывать от блоков и их связей))) |
11.12.2015, 21:05 | #24 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Вот ещё довольно длинное обсуждение проблемы отправки ussd.
Где-то надо кавычки, где-то нет. не могут договориться http://pauk.org.ua/?p=183 |
11.12.2015, 22:25 | #25 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Про баланс.
Я сделал проще: вставил PDU код в номер телефона напрямую в базу sqllite. Так как запрос в формате простого номера идёт в кавычках, то баланс сразу высветился на экране! Проверено на МТС 423S, МТС 827f Но это конечно не камильфо) - хотя нет. норм. синхронизировал проект с контроллером. Теперь он сохранит номер. Кстати нельзя сохранить без номера баланса. Хотя один из операторов по-умолчанию без него. |
11.12.2015, 22:39 | #26 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
А рестарт модема работает? Его нет в лоджике, но в базе переменные есть.
на скринах он был. отказались? |
12.12.2015, 00:05 | #27 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Замечательно. Тестирую - все смс хорошо проходят и на 0 номера. И дальше всё работает. Супер!
Вся проблема была только в слишком частом запросе баланса в некорректной форме. Завтра поставлю на объект. Посмотрим как себя поведёт. |
12.12.2015, 16:44 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Учитывая, что предыдущие версии, которые 100% глючили, у него не глючат (с его слов), я бы не был так категоричен с выводами) Скорее всего что-то другое тут.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.12.2015, 16:59 | #29 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Всяко может быть. Но, учитывая, что впервые 3.26 у меня так глюканул после примерно полугода довольно интенсивного использования одной и той же версии... Кому как повезёт.
__________________ RTFM |
12.12.2015, 22:49 | #30 | |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приём смс
Цитата:
Ещё бывает повиснет программа - убиваешь процесс, а потом уже не возможно стартануть gui без перезагрузки компьютера. В диспетчере висит. Windows 8.1 х64 Но это фигня. Главное, чтоб проект не портился. |
|