|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.10.2018, 14:08 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Котлы Энтроматик 110М и 111
Котлы отличаются не совсем проработанной сетевой работой.
Особенности: 1) Нигде в документации нет параметров порта PORT2 (Modbus). Параметры жёстко вшиты 9600 8N1 2) Адрес контроллера 110М можно назначить только от 100, назначается в меню 3) Адрес контроллера 111 назначить невозможно. Программист-разработчик Энтророса (Дмитрий) декларировал, что его адрес равен 64 плюс номер котла в каскаде. По факту одиночный котёл 111 не находится на адресе 64 или 65, но каскадированныей котёл (каскад из 110М+111) нормально работает по адресу 65. Каскады из 3-4-5 котлов не проверялись 4) В карте памяти 110М декларируется наличие информации о каскадированных котлах - на настоящее время это либо не работает, либо карта памяти в документации попросту не верна 5) В карте памяти 110М многую информацию не удаётся считать - считываются явно неправильные данные. Например, наружная температура всегда равна 80, уставка 9999, а температура стратегии 1. 6) Адресация регистров и статусов в документации буквально "абы какая". Во-первых, она сквозная для регистров и битов. Во-вторых она дана неграмотно: использовано смещение +1 по адресу, но при этом запись никак не соответствует логической адресации 7) Порт Энтроматика 110М периодически глохнет при опросе раз в секунду. Увеличение периода до 5 секунд проблему сняло. Порт Энтроматика 111 изначально поставлен на 5-секундный опрос от греха подальше 8) Отказ самого котла и отказ горелки - это разные аварии. Почему-то Энтророс считает, что отказ горелки не означает отказа всего котла. Эта проблема сохраняется и на релейном выходе аварии котла - отказ горелки на нём не виден! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.10.2018, 19:22 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
Цитата:
|
|
12.10.2018, 23:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
Были в эксплуатации 4 шт. 100М и 3 шт. 101. За все время работы так и не удалось настроить нормальный режим работы, не смотря на помощь разработчика (спасибо ему за отзывчивость). Отсылали на перепрошивку, думали поможет, но ... А еще частые проблемы выхода из строя пленочной клавиатуры (2 шт.) и реле (перепаивали у себя на предприятии). В итоге выдернули все контроллеры и платы, оставили только щиты. Поставили Тримы с модулями Ipc das, каскадом управляет SMH4 ну и за компанию всей оставшейся автоматикой. Не хотелось обижать производителя, может мы просто не справились, но параллельный каскад это нечто, настройка слишком муторная. Может в новых контроллерах что—то изменилось. Тоже подключался к 100М по второму порту, регистры не совпадали, помог разраб. Хотел подавать задание в каждый котел отдельно, но после проблем с несколькими контроллерами, решили переделать. Стоит также учитывать их не малую стоимость, можно купить несколько Тримов.
Последний раз редактировалось GTS, 12.10.2018 в 23:33 |
15.10.2018, 11:16 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
Цитата:
Если вас не затруднит, конечно __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.10.2018, 11:34 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
Это год назад было, проектом там и не пахнет, это была попытка связаться с 100М, считать хоть какие то регистры ну и подать задание температуры в котел. Связать получилось, половина регистров не соответствуют описанию, задание подать получилось, считать температуры и наработку горелки тоже, но дальше дело не пошло. И там, по-моему, надо 2 порт настраивать в 100М, задать ему адрес и тип связи 232 или 485.
|
15.10.2018, 11:52 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.10.2018, 12:08 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
АААА, так сей "шедевр", у Вас уже на форуме. Помните мой вопрос об ошибках связи в Trim5 на Лоджике 3.29...15. Буквально на этой той неделе назад переходили на 3.28 с Вашей помощью. Котлы запускали, вроде все работает. Я только пока ПИД регулятор управления горелкой не смог настроить как положено (по моему Pid v3). Причем регулятор 3х ходового удалось настроить. За проект сильно не пинайте, нам до вас далеко. И еще, это проект 1 котла из 4х, а управляет ими SMH4 (температурный график, ротация, аварии и управление 3х-ходовым теплового контура).
|
15.10.2018, 12:30 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
Цитата:
Соберите схему типа "Включаем МГ при Уставка-2С, включаем БГ, если температура не набирается ХХ минут или если проваливается до Уставка-4С. Переходим на МГ при Уставка+0С, отключаем МГ при Уставка +2С". Температуры и времена рассчитайте. Идеально завязать поправочные коэффициенты на D-регулятор, работа будет поразумнее, чем на PID. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.12.2018, 16:30 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
Цитата:
Прошивка на Visionах не запаролена (у нас во всяком случае), её можно скачать и только с помощью онлайн отладки удалось сносно настроить каскад. Так же этим решили часть проблем с неработающими клавишами - переназначили на другие. По-поводу считывания данных по модбасу вроде проблем больших не было: нужно было считать информацию о работе котла на контар, хотя может и были, не помню уже. С точки зрения автоматчика это две разные аварии, т.к. две разные цепи безопасности, поэтому для меня в этом логика есть, может они примерно так думали.) Хотя конечно с точки зрения диспетчера вообще пофиг что встало в аварию горелка или котёл. |
|
06.12.2018, 21:46 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Котлы Энтроматик 110М и 111
У нас наоборот не работала почти вся клавиатура за исключением пары кнопок (в общем в меню не войти). Релюхи вылетали только на клапан котла, с ПИД модулируемой горелки справились, привод его не гонял и температуру поддерживал нормально +/- 1С. Кстати и ПИД 3х-ходового отопительного контура работал нормально. Но вот каскад из 4х котлов настроить так и не удалось. На модулируемых горелках только параллельный режим предусмотрен. Прошивка не запаролена была на контроллерах 2009г, потом закрыли. По считыванию по модбас проблемы были, регистры не совпадали с указанными в РЭ, звонили производителю консультировались.
В итоге все переделали на контроллерах Сегнетикс. Сильно не пинать, фото в момент наладки, поэтому корявые таблички на автоматах. |