В межсезонье заметил одну особенность.
Установка с роторным рекуператором и электрическим калорифером. В режиме "зима" задано снижение производительности вентилятора при нехватке нагревательной мощности калорифера. В режиме "лето" температура регулируется только рекуператором. В межсезонье днем когда тепло, установка переходит в "лето". Затем температура уличного воздуха падает, и периодически возникает ситуация, когда какое-то время установка работает в лете но температура не достигает уставки (не критично на 1-2 градуса). Затем при дальнейшем понижении температуры установка переходит в "зиму" и сразу - калорифер 100%, вентиляторы на минимум. В результате перегревает приточный воздух (по факту при такой температуре достаточно калорифера на 3-5 %), расход возвращается в норму и % калорифера тоже снижается, система выходит на режим. Получается что регуляторы в режиме "лето" тоже работают и накапливают регулирующее воздействие, которое включают "скачком" при переходе в режим "зима". Когда такое произошло первый раз - у меня даже термостат перегрева ТЭН сработал. После я поднастроил гистерезис перехода "зима/лето" и перегрев больше не срабатывал, и случаи такого резкого в включения калорифера и уменьшения расхода стали гораздо реже, но они случаются.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2023, 10:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зима/лето и работа калорифера, занижение частоты

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В межсезонье заметил одну особенность.
Всё верно, межсезонье в 2006 году было упрощено в угоду программной мощности контроллеров. Сейчас потихоньку идёт обратный процесс. В прошлом году ваш сценарий уже закрыт - электрокалорифер имеет плавный ввод в работу, вероятность перегревов сильно снижена.

Но в этом всём есть одна проблема. В очень многих случаях наружный датчик размещён прямо перед входной заслонкой по верху воздуховода. В этих условиях в стоянке летний режим сохраняется до -5..-10 и такой резкий переход на нагрев весьма оправдан. Поэтому межсезонье долгое время не трогалось и сейчас работа с ним идёт осторожно и поступательно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024