супрессоры в SMH
Добрый день.
Из за ошибки монтажа подпалили три аналоговых входа на контроллере. Пробиты супрессоры? по соответствующим входам, маркировка BUZ GP031. Подскажите если можно их параметры. Ничего похожего по маркировке у нас в магазинах не нашел. |
11.04.2011, 11:35 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: супрессоры в SMH
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.04.2011, 12:34 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: супрессоры в SMH
Замерили сопртивление по входам с отпаянными супрессорами. Звонятся так же как и целые входа. Включать пока не пробовали.
|
13.04.2011, 02:48 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: супрессоры в SMH
Цитата:
По супрессорам смогу ответить наверное только в субботу, т.к. в командировке. В принципе подойдёт любой с номинальным напряжением срабатывания более 12 вольт, но тут уже нужно смотреть ВАХ конкретной модели супрессора, чтобы не мешал работать самому входу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2011, 12:34 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: супрессоры в SMH
Аналоговые входа остались живы.
|