Цитата:
на нём можно нажимать кнопки? Арсений, я тоже умею видеть в любой фразе только то, что хочу увидеть. Если вам надоела работа саппорта, ну бросьте её, пусть посадят кого-нить чтоб он отвечал на мои тупые вопросы. Или вы считаете что мне больше заняться не чем кроме как тешить ваше самолюбие? |
|
11.12.2015, 10:34 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
RDP - это удалённый рабочий стол. Для Линукса рабочим столом является сессия SSH. Возможно, вам нужно вот это: http://habrahabr.ru/post/76343/ Возможно, вам нужен RDP-клиент под линукс - есть и такие под некоторые сборки линукса. Работать он в принципе не будет, т.к. экран контроллера обслуживается не видеокартой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.12.2015 в 11:24 |
|
11.12.2015, 20:53 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
хочется иметь удаленно экран и кнопки самого контроллера. вот сейчас я занимаюсь отладкой. нахожусь далеко от контроллера. все что можно было я делаю удалённо. научился с вашей помощью. но вот теперь надо отлаживать хми. нужен доступ к кнопкам и экрану. было бы черезвычайно удобно иметь такой сервис. пусть в текстовом виде, хотя конечно лучше графически. просто картинка с экрана и кнопки. |
|
13.12.2015, 15:40 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
если не трудно, добавьте в блок установки времени установку часового пояса.
|
14.12.2015, 10:22 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Это имеет смысл только для Trim и SMH-2Gi. Я запишу пожелание.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.12.2015, 10:24 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
да, о них и речь. спасибо.
еще такой момент: неудобно контролировать большие списки строк в экранах типа SCREEN(str) окошко маленькое, размер не изменяется. поиска и замены нет. и т.д. можете что-нить сделать? импорт/экспорт в эксель или cvs печать списка еще чтонить чего я не знаю.. |
17.12.2015, 10:48 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
На блоках ARRAY() уже реализовано частично. Рано или поздно дойдут руки и до скринов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.12.2015, 11:45 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
еще один момент. про мышку. к примеру, как сделано в пикаде: крутишь колесо вверх - экран едет вверх крутишь вверх с нажатым шифтом - экран едет влево т.е. всегда при кручении колеса вверх экран движется в левый верхний угол, т.е. к началу координат экрана. и наоборот, крутишь колесо вниз - едешь в правый нижний угол. сейчас в лоджике с нажатым шифтом и колесом "крутишь вверх" экран едет вправо. |
|
17.12.2015, 12:21 | #40 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.12.2015, 13:33 | #41 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
ну хотябы галку в настройки |
|
23.12.2015, 14:08 | #42 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Хотелка в Смарт
Нужна возможность при разработке программы для Pixel'я имитировать комбинации кнопок F1, F2 и т.д. (надеюсь, объяснять причины "хотелки" не нужно?) |
23.12.2015, 14:28 | #43 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Вы о нажатии на виртуальные кнопки?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.12.2015, 14:51 | #44 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
да, в смарте
|
23.12.2015, 15:02 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2015, 10:57 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
хочется иметь объединение макросов, но не такое как сейчас "создать макрос", а чтобы можно было затащить один макрос внутрь другого и сохранить при этом все связи
к примеру есть макросы А и В у каждого свои связи в проекте хочу объединить макросы так, чтобы макрос В оказался внутри макроса А и макросу А добавились порты вх/вых макроса В и все связи какие были - сохранились |
25.12.2015, 11:03 | #47 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Объективно, вряд ли такое будут делать. Я бы скорее стоял за разворачивание макроса. Это полезно как само по себе, так и в вашем случае: можно было бы развернуть оба макроса и затем свернуть их в один. Но, объективно, разворачивание тоже не в самом высоком приоритете у программистов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.12.2015, 11:54 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
|
|
25.12.2015, 12:27 | #49 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
список переменных проекта тоже хочется иметь в каком-нить ином виде
при подключении ко входу хотелось чтоб хотябы работало колесо или чтоб список автоматом раскладывался на несколько столбцов... перенос связи с выхода на выход - тоже хочется иметь возможность действовать примерно как и со входами. т.е. есть свободны выход, на него надо перетащить какую-то связь, кликнул, выбрал переменную и скомандовал - перенести |
25.12.2015, 12:30 | #50 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Перенос с выхода на выход есть. Автопостановка от свободных входов тоже есть - для этого блок/макрос с нужными входами должен быть выбран. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.12.2015, 13:52 | #51 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
ну хотябы пусть кнопки Page down, Page up, Home, End подключат.
стрелки вниз/вверх работают же Цитата:
я про выходы. сейчас надо кликнуть на выходе, потом идти к нужному макросу и туда присунуть переносимый сигнал хочется сразу присовывать сигнал на нужный выход. и чтоб он отцеплялся там где раньше был автоматически. |
|
25.12.2015, 14:23 | #52 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
и еще, забыл, тоже напрягает когда приходится много сигналов переносить..
автоименование связи работает только от именованного выхода. всегда. хочу иметь выбор как автоименовать связь - или по выходу или по входу. это можно добавить? |
25.12.2015, 14:28 | #53 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
2) Идёте блоку/макросу, на котором нужные выходы 3) Жмыхаете правой кнопкой по выходу __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.12.2015, 15:02 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
не знал. вернее не пользовал, спасибо теперь буду юзать.
но я о другом пытаюсь сказать. я о переносе связи с выхода на выход блок А с выходом, к нему прицеплена связь Out блок В с выходом, к нему, на его выход, надо переприцепить связь Out которая сейчас прицеплена к блоку А переброска связей между выходами макросов |
25.12.2015, 16:38 | #55 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Это есть и это работает. По правой кнопке мыши, точно также, как и у входов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2015, 17:21 | #56 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Это есть и было изначально. Как вы вообще программировали без этой фукнции? Там заипёшься тогда без неё..
Вообще, надо отдать должное, SMLogix одна из самых удобных систем программирования FBD, что мне доводилось видеть. Во многих других именитых системах простые программерские вещи, касающиеся расстановки блоков и организации связей между ними, сделаны намного хуже... А зачастую вообще сделаны через одно место. Классический пример, система программирования CARE для контроллеров Honeywell XL. Если кто юзал, поймут, что SMLogix - божественная по удобству среда разработки, по сравнению с той же CARE. У Сименса тоже не всё блещет... CoDeSys тоже не сказать, что верх юзабильности.. Если бы ещё у Сегнетикса наличие связи гарантировало 100% доставку данных из точки А в точку Б внутри FBD-схемы, было бы вообще супер... Последний раз редактировалось djaval, 25.12.2015 в 17:34 |
25.12.2015, 22:04 | #57 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
но! нужно найти нужный блок. кликнуть на выходе, выбрать перенос, найти на иной блок, выделить его выход, кликнуть, прицепить. если это работает еще как-то иначе - покажите плз, у меня не получается. |
|
28.12.2015, 09:16 | #58 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Именно так.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2015, 23:58 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
|
29.12.2015, 16:10 | #60 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Функция переноса работает именно так:
нужно найти нужный блок. кликнуть на выходе, выбрать перенос, найти на иной блок, выделить его выход, кликнуть, прицепить. Ну, кроме выделения выхода другого блока. Оно явно лишнее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |